    Добрый день.

    В проекте для ПР200 использовал макрос Преобразователь сопротивления в температуру (50M). При кипящей воде на дисплее отображается 80 градусов. Откуда такая дикая погрешность и как это можно поправить ?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    В проекте для ПР200 использовал макрос Преобразователь сопротивления в температуру (50M). При кипящей воде на дисплее отображается 80 градусов. Откуда такая дикая погрешность и как это можно поправить ?
    Замечательно! Макрос Вы назвали, какой используете, может и про датчик чего скажете или букв не видно?
    Или это загадка такая, своеобразная?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Неужели термопара? Предполагаю раз макрос 50М, то и датчик должен быть таким же.
    Подключали по 3-х проводной схеме?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Неужели термопара? Предполагаю раз макрос 50М, то и датчик должен быть таким же.
    Подключали по 3-х проводной схеме?
    Датчик ТСМ 50М. В ПР200 нет трехпроводной схемы.

  5. #5

    По умолчанию

    На самом деле для 50М для получения такой погрешности разница в сопротивлении должна быть около 4.2 Ом, но так как значение в меньшую сторону, возможно что-то не так настроено, так как если провода подводящие длинные, то погрешность должна быть в +, опишите по точнее установку, длина, маркировка датчика, можно измерить сопротивление мультиметром при этом, и сравнить с тем что меряет ПР200.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Нормально что вас смущает может вы в Альпах в палатке мереть.
    Тут вообще ничего не понял.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Датчик ТСМ 50М. В ПР200 нет трехпроводной схемы.
    Можно задействовать второй каналAI но проще взять Pt1000 если возможно конечно заменить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    На самом деле для 50М для получения такой погрешности разница в сопротивлении должна быть около 4.2 Ом, но так как значение в меньшую сторону, возможно что-то не так настроено, так как если провода подводящие длинные, то погрешность должна быть в +, опишите по точнее установку, длина, маркировка датчика, можно измерить сопротивление мультиметром при этом, и сравнить с тем что меряет ПР200.
    А при правильной настройке какая максимальная погрешность может быть ?

  9. #9

    По умолчанию

    В настройках как можно ошибиться. Сопротивление проводов задал 5 Ом.
    Изображения Изображения

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А при правильной настройке какая максимальная погрешность может быть ?
    Все зависит от длины кабеля и диапазона измерения, но вот тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34259 коллеги пишут, что погрешность может быть большая, я на длинных линиях с такими датчиками не сталкивался, но 50М это свмый плохой вариант для ПРов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 16:41
  2. не держит температуру
    от sergey444444 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 12:33
  3. хотим регистрировать температуру и все
    от Эдуард GED в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 16:47
  4. Термо Преобразователь Сопротивления
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 09:14
  5. Термо преобразователь сопротивления
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 15:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •