Страница 31 из 59 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 590

Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.

  1. #301

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А не работает в режиме онлайн отладки?
    да, и в реале так же.

    Up

    на видео видно что К3 активируется пидом а К4 напрямую, при загруженной программе активируется только К4(на ПР102) - то есть код ФБ ПИД и в железе не работает.
    Последний раз редактировалось Валерий "mad Dog" Шмараев; 28.12.2020 в 09:58.

  2. #302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    да, и в реале так же.

    Up

    на видео видно что К3 активируется пидом а К4 напрямую, при загруженной программе активируется только К4(на ПР102) - то есть код ФБ ПИД и в железе не работает.
    Ну это похоже к разработчикам вопрос, пока можно взять ПИД из менеджера компонентов, и на нем сделать регулятор.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #303

    По умолчанию

    так он от-туда и есть.

  4. #304

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    так он от-туда и есть.
    То, что я вижу это встроенные блок в OwenLogic, его внутренняя логика недоступна для редактирования пользователями, а я говорю про ПИД из "Менеджера компонентов", группа "Регуляторы".
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #305
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

  6. #306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    То, что я вижу это встроенные блок в OwenLogic, его внутренняя логика недоступна для редактирования пользователями, а я говорю про ПИД из "Менеджера компонентов", группа "Регуляторы".
    да, с ним всё работает: https://youtu.be/eUMmG1FZgpQ Спасибо!
    Последний раз редактировалось Валерий "mad Dog" Шмараев; 28.12.2020 в 12:09.

  7. #307
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    В каком режиме АI Вы планируете измерять сопротивления подводящих проводов?
    AI1 - датчик с проводами, AI2 - провода (третий провод от датчика). Оба AI настроены на PT1000. Тогда сигнал с датчика (сопротивление ДТС без проводов) будет AI1-AI2.

  8. #308

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    AI1 - датчик с проводами, AI2 - провода (третий провод от датчика). Оба AI настроены на PT1000. Тогда сигнал с датчика (сопротивление ДТС без проводов) будет AI1-AI2.
    Вы похоже не смотрели видео на предыдущей странице, если нужен трехпроводный вариант используйте ПРМ-3. То что Вы описываете пройдет на ПР200, но это "дорогой" костыль, а на ПР102 это вообще не реализуемо.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #309
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Вы похоже не смотрели видео на предыдущей странице, если нужен трехпроводный вариант используйте ПРМ-3. То что Вы описываете пройдет на ПР200, но это "дорогой" костыль, а на ПР102 это вообще не реализуемо.
    С этим ясно. Спасибо!
    Какова дискретизация по уровню сигнала с датчика PT1000 в град. С?
    В РЭ ПР102 для PT1000 указан диапазон -200...850 град. С. Тогда dt=(200+850)/2^12=0,256 град. С. Так?

  10. #310

    По умолчанию

    Добрый день. Поставили ПР102-24.2416.03.2 и ПРМ-24.3.
    Перепробовали различные кабеля, ни в какую не обновляется внутренняя прошивка ПРМ-24.3.

    Поставили ПР200, сразу же обновилась. При этом программа работает нормально, ПРМ аварию не показывает, в онлайн отладке показания датчиков передаются. Вот такая вот беда.
    Последний раз редактировалось Goodwin2; 05.02.2021 в 09:43.
    Ижевск

Страница 31 из 59 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 09:02
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •