Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2111

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    Есть:
    1. СПК107 с Ethernet
    2. Модуль вводва/вывода МВ1108А

    К модулю МВ1108А подключены 3 термопары (ТХК(L))

    Через Конфигуратор МВ1108А - вижу температуру
    Через Codesys - пишет 0
    Что делаю не так?



    Имя: SPK1xx[M01]
    Производитель: Production association OWEN
    Группы: ПЛК
    Тип: 4096
    ID: 1628 0072
    Версия: 3.5.11.54
    Номер модели: 4
    Описание: SPK1xx[M01]

    Имя: MV110-8A
    Производитель: Production association OWEN
    Группы: Слейв Modbus Serial
    Тип: 91
    ID: 1628 0001
    Версия: 3.5.11.4



    Имя: Modbus COM
    Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Группы: Порт Modbus Serial
    Тип: 92
    ID: 0000 0001
    Версия: 3.5.11.20

    Имя: Modbus Master, COM Port
    Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Группы: Мастер Modbus Serial
    Тип: 90
    ID: 0000 0002
    Версия: 3.5.11.20

    NoTemp.JPG

  2. #2112

  3. #2113

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Попытался при помощи MasterOPC вытащить данный из СПК107 (alarm1, tank1_min, tank1_max, tank1_al) не получилось. В чем может быть проблема? 1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg
    Заранее спасибо.

  4. #2114
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Добрый день.
    На СПК у вас переменные привязаны к holding регистрам 0 и 1, а в OPC вы опрашиваете input регистры 106, 214 и т.д.
    Вам надо в СПК переменные привязать к Input регистрам, а в OPC указать для тегов правильные адреса.
    Нюанс - в вашей версии CODESYS функции работы с битами не поддерживаются - надо читать регистр целиком и извлекать из него отдельные биты (MasterOPC это умеет).
    Посмотрите пример - там для Modbus TCP, но принцип настройки слэйва аналогичен:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...CADA_v.1.1.pdf

  5. #2115

    По умолчанию Архив проекта

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Архив проекта выложите, пожалуйста (Файл - Архив проекта).
    Архив проекта, где нет данных на модуле ввода-вывода с датчиков температуры.
    Вложения Вложения

  6. #2116
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hoblin Посмотреть сообщение
    Архив проекта, где нет данных на модуле ввода-вывода с датчиков температуры.
    Вы, вероятно, апгрейдили проект от старого СПК и обновили шаблоны с помощью команды контекстного меню Обновить устройство.
    Так делать нельзя - нужно удалить шаблон и добавить его в проект с нуля. Также рекомендую версию компилятора и профиль визуализации обновить до 3.5.11.2.

    04-07-2019 13-10-46.png

  7. #2117

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, куда смотреть.
    Собрал сетку из модулей Мх110, подключил к СПК110, сетевые параметры установил правильно. Вопрос касается признака ошибки опроса модулей. Выходные дискретные модули ошибку не выдают, а все модули ввода, и дискретные, и аналоговые выдают признак ошибки. При этом для этих модулей пишет «Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны». Что это значит?

  8. #2118
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, куда смотреть.
    Собрал сетку из модулей Мх110, подключил к СПК110, сетевые параметры установил правильно. Вопрос касается признака ошибки опроса модулей. Выходные дискретные модули ошибку не выдают, а все модули ввода, и дискретные, и аналоговые выдают признак ошибки. При этом для этих модулей пишет «Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны». Что это значит?
    Добрый день. Это значит, что СПК не получает ответа от модулей или получает ответы с кодом ошибки.
    Возможные причины - физические (например, проблемы с кабелем) или программные (неправильно указаны адреса модулей, адреса регистров и т.д.).

  9. #2119

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Это значит, что СПК не получает ответа от модулей или получает ответы с кодом ошибки.
    Возможные причины - физические (например, проблемы с кабелем) или программные (неправильно указаны адреса модулей, адреса регистров и т.д.).
    А что значит "Шина не запущена." Какая шина?

  10. #2120
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    "Шина не запущена" - это такой перевод сообщения "Bus failure", которое означает, что при опросе как минимум одного из устройств на линии связи возникла какая-то проблема.

Страница 212 из 699 ПерваяПервая ... 112162202210211212213214222262312 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12