Тема: Опрос счетчика Меркурий -230АРТ плк110-30Р

  1. #11
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    567

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    у 230-го свой протокол с авторизацией каждые 250 секунд (точно не помню). Чтобы читать его через Ethernet, нужен коммутатор чтобы подключить ПЛК и преобразователь Ethernet-RS485 (лучше по TCP, так как родной Конфигуратор счетчика умеет работать только поверх TCP), можно и по UDP типа C2000-Ethernet от Bolid, но тогда не будет работать родная программа, не будет работать родной OPC сервер, только самим писать обмен.

    Mercury 230, 206 не имеет Modbus протокола, у него только расчет контрольной суммы такой же, как у Modbus, больше никаких общих
    вещей.

    Через scada всегда можно, если она имеет поддержку OPC сервера, просто надо установить коммутатор Ethernet + преобразователь, это выйдет в несколько раз проще, чем писать обмен на ПЛК ради одного счетчика.
    Хотя много зависит от задачи, если например не единичный случай, то стоит и помучаться.
    А вот для Энтека тоже можно отдельно установить ОРС сервер для него и спокойно опрашивать?
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Сема что есть Энтек ?

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    567

    По умолчанию

    SCADA похожая на Телемеханику Лайт
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Это я не знаю, можно ли, но думаю техподдержка должна точно ответить можно или нет. Ну или в документации должно быть указано.

  5. #15

    По умолчанию

    это телемеханика скада похожая на энтек

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    567

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    это телемеханика скада похожая на энтек
    Ну да, поправочка
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    А вот для Энтека тоже можно отдельно установить ОРС сервер для него и спокойно опрашивать?
    у 230-го свой протокол с авторизацией каждые 250 секунд (точно не помню). Чтобы читать его через Ethernet, нужен коммутатор чтобы подключить ПЛК и преобразователь Ethernet-RS485 (лучше по TCP, так как родной Конфигуратор счетчика умеет работать только поверх TCP), можно и по UDP типа C2000-Ethernet от Bolid, но тогда не будет работать родная программа, не будет работать родной OPC сервер, только самим писать обмен.
    Рекомендую счетчик меркурий купить недорого.
    Mercury 230, 206 не имеет Modbus протокола, у него только расчет контрольной суммы такой же, как у Modbus, больше никаких общих
    вещей.
    Через scada всегда можно, если она имеет поддержку OPC сервера, просто надо установить коммутатор Ethernet + преобразователь, это выйдет в несколько раз проще, чем писать обмен на ПЛК ради одного счетчика.
    Хотя много зависит от задачи, если например не единичный случай, то стоит и помучаться.


    да, вы правы

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:53
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 14:56
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 17:17
  4. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 10:47
  5. Опрос ПЛК110 по RS485
    от SStas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 15:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •