Тема: СПК207 Зависает Ethernet

  1. #1

    По умолчанию СПК207 Зависает Ethernet

    День добрый!

    СПК207 опрашивает приборы учёта по Modbus TCP/IP и выводит данные на ПК оператора (web).
    В разные интервалы времени (сутки двое) пропадает связь с ПК оператора и перестают опрашиваться приборы учёта, сам СПК продолжает работать (не зависает, видно на самой панели)

    1. С чем это может быть связано?
    2. Возможно ли реализовать (программно) перезагрузку порта?
    3. Как реализовать перезагрузку ПЛК (программно) например при нажатии кнопки на сенсорной панели ?


    Заранее спасибо за ответ.

  2. #2

    По умолчанию

    присоединяюсь и добавлю что в момент зависания Ethetnet у меня лампочки на порте горят непрерывно, даже если вытащить кабель они не гаснут

  3. #3

    По умолчанию

    1.Это может быть связанно с количеством одновременно подключенных клиентов к WEB серверу СПК (желательно не более двух)

    2.SysExecute('/sbin/ifconfig eth0 down');
    SysExecute('/sbin/ifconfig eth0 up');

    3.SysExecute('/sbin/reboot');

  4. #4

    По умолчанию

    Имеется ли возможность прислать проект, что бы дать более точный ответ на первый вопрос?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    1.Это может быть связанно с количеством одновременно подключенных клиентов к WEB серверу СПК (желательно не более двух)

    2.SysExecute('/sbin/ifconfig eth0 down');
    SysExecute('/sbin/ifconfig eth0 up');

    3.SysExecute('/sbin/reboot');
    1. Установлен всего 1 ПК (существуют ли настройки этого параметра?)
    2. Где можно найти пример работы или почитать описание как это реализовать ?
    3. Где можно найти пример работы или почитать описание как это реализовать ?

    Куда выслать проект?
    Последний раз редактировалось rs485; 11.04.2014 в 16:51.

  6. #6

    По умолчанию

    Настройки осуществляются при помощи изменения размера буфераразбер буфера.jpg
    Вызываете данные конструкции в программе на языке ST, как есть так и вставляете в код, можете условия какие-нибудь добавить IF <условие> THEN SysExecute('/sbin/reboot'); END_IF; например...

  7. #7

    По умолчанию

    У меня весь проект составлен из FBD блоков. Как можно реализовать на FBD ? (на ST опыта практически нет )
    Последний раз редактировалось rs485; 11.04.2014 в 18:30.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    Имеется ли возможность прислать проект, что бы дать более точный ответ на первый вопрос?
    Куда можно выслать проект?


    «За сегодняшней день два раза пришлось выезжать на объект перезагружать СПК. Уважаемая служба поддержки помогите решить проблему...»
    Последний раз редактировалось rs485; 12.04.2014 в 16:36.

  9. #9

    По умолчанию

    В этом контроллере ethernet всегда зависает, конкретно с вашим проектом проблема не связана. Вот вам похожие темы для ознакомления:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16906
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16969

  10. #10

    По умолчанию

    ммм, я немного не внимательно читал, у мня проблема с зависанием, но модель без WEB, пропадает связь с codesys и пинга нет, в чем тогда у меня проблема?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Зависает СП270
    от AlexPC1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 16:28
  2. СПК207 + ПЛК110 - связать пор Ethernet...
    от vladimir_prg в разделе СПК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 04:48
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 08:35
  4. Зависает ETHERNET на ПЛК100
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 20:45
  5. зависает Ethernet на плк
    от Stenvel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 21:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •