Тема: ПР-200 Таймер

  1. #81

    По умолчанию

    С реле согласен, нужно по мощней я 15 Вт подразумевал без прм.реле. у меня одно ПР200 работает с двумя аналоговыми входами 4-20, от БП15-24 круглосуточно , выходы не нагружены вообще , управление через RS485 . За два года сбоев не было ни разу . Если без промежуточных реле, то гарантированно хватит. Вход 4-20 в штатном режиме примерно 0,5 Вт на максимуме.Дискретный 0,12Вт.Если веритьРЭ. Лучше конечно сразу взять 30.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 21.10.2020 в 14:21.

  2. #82

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    а как с качеством питающей сети на объекте?
    Весь дом будет запитан через тиристорный стабилизатор на 15 кВт

  3. #83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    ПВ210? На даче есть вайфай, и он постоянно включен? Ну, тогда да, можно взять.
    WiFi будет раздаваться по дому через роутер с мобильным интернетом.
    Он там должен быть обязательно, так как охранная сигнализация будет подключена к ней (датчики движения и видеокамеры должны быть установлены)
    Последний раз редактировалось Garo; 25.10.2020 в 03:02.

  4. #84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    а ежели развязывать ПР по выходам с помощью промежуточных реле на 24В, нужно учесть ещё и токи катушек.
    Насос через пускатель должен быть подключен.
    Я хотел пускатели на 220 использовать, так как если они выйдут из строя, то там где система будет использоваться, пускатели с катушками на 24в сложно достать.

  5. #85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    если в качестве нагрузки релейных выходов будете использовать контакторы с катушкой переменного тока и соленоиды клапанов напрямую
    Насос и соленоиды тоже предполагал через пускатели подключить к ПР

    Если решите поставить промежуточные реле, ставьте на рабочее напряжение катушки 24В и параллельно катушки промежуточного реле диод в обратном направлении . Соленоиды клапанов запитать от промежуточного реле, насос возможно тоже, если параметры реле позволят
    А как выглядит схема подключения к катушкам параллельно диода?

  6. #86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Насос и соленоиды тоже предполагал через пускатели подключить к ПР


    А как выглядит схема подключения к катушкам параллельно диода?
    Если потребители с переменным током - ставьте RC цепочки. Если с постоянным - то обратный диод.
    RC цепочка используется в цепях переменного тока для того же самого - продления службы выходных реле контроллера и другого оборудования. Если у вас частые включения - ставьте, если не очень и пускатели не больше чем 1 величины - можно забить болт.

    Развязка выхода ещё и через реле 24 вольта считаю бесполезным усложнением и удорожанием.

  7. #87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Если у вас частые включения - ставьте, если не очень и пускатели не больше чем 1 величины - можно забить болт.
    Нагрузки, это два дюймовых соленоидных клапана переменного тока на 220в (есть в наличии), Мощность управляющей катушки – 11VA, и насос на 1.5кВт.
    Есть контакторы двухполюсные 20А 220в (в наличии), контакторы на 10А проблематично достать
    ПР 200-24 с блоком питания на 30вт или 60вт (еще не куплен)
    Частота срабатывания соленоидов и насоса не чаще 3-4 раз в сутки.
    Последний раз редактировалось Garo; 22.10.2020 в 00:20.

  8. #88

    По умолчанию

    Есть контакторы двухполюсные 20А 220в (в наличии), контакторы на 10А проблематично достать
    Это на насос я так понимаю , ничего страшного.Клапаны Вы решили напрямую, вариант бесспорно рабочий, единственно риск КЗ хорошо если пронесет , а могут и слипнуться несмотря на защиту в виде автомата. Ставить контакторы 20А 220В для управления соленоидами наверное не стоит. особенно без RС фильтра, нужно посмотреть параметры катушки, но сдается мне они нагружать будут выходы больше чем соленоиды. Дело Ваше, но я бы развязал промежуточными реле на 24в ( или на переменку 220в-они более распространены, диод разумеется тогда не ставить ) все выходы , есть и на нагрузку 220в 10-25 А.Для насоса подойдет.Стоят не дорого ,меняются быстро, защитят от кз. , RС цепь сложней сделать чем воткнуть диод.На соленоиды, если впрямую при такой частоте срабатывания на RС можно конечно забить.
    Я хотел пускатели на 220 использовать, так как если они выйдут из строя, то там где система будет использоваться, пускатели с катушками на 24в сложно достать.
    Контакторы и промежуточные реле это немного различные вещи, можно взять в запас одну две релюшки. От контакторов с катушкой на 220 без RС цепи возможно словить помеху, я лично с этим не сталкивался ( но так никогда и не подключал), но где-то на кажется этом форуме человек жаловался на редкие сбои. На рисунке схемка подкл.диода.

    Развязка выхода ещё и через реле 24 вольта считаю бесполезным усложнением и удорожанием.
    У меня на сей счет иное мнение.Подкрепленное определенным опытом , повторюсь именно в тяжелых производственных условиях торгово- производственного и деревообрабатывающего предприятий.Возможно для бытовых целей это не очень актуально. Но стараюсь сетевое напряжение не заводить в управляющие приборы даже к релейным выходам.Был случай заливали водой из прорвавшей трубы щит через вентиляционные щели, причем в ночное время . Было все включено несколько часов, замочило термоконтроллеры ,естественно они заглючили, но после просушки-чистки все заработало, если бы к приборам было подведено 220 сомневаюсь что так легко отделались бы.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Sergej_; 22.10.2020 в 07:52.

  9. #89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    У меня на сей счет иное мнение.Подкрепленное определенным опытом , повторюсь именно в тяжелых производственных условиях торгово- производственного и деревообрабатывающего предприятий.Возможно для бытовых целей это не очень актуально.
    В промышленности и условия потяжелее, и нагрузки помощнее, и надёжность требуется другая, это да. Поэтому для промышленности много всяких приколов придумали, например контакторы с электронным управлением, типа АББшных AF...Z. Да и для простых контакторов выпускают готовые RC-цепочки. Всё это, к слову, по довольно-таки несмешным ценам. В быту многие промышленные решения -- ненужная трата денег.

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Ставить контакторы 20А 220В для управления соленоидами наверное не стоит. особенно без RС фильтра, нужно посмотреть параметры катушки, но сдается мне они нагружать будут выходы больше чем соленоиды.
    Хорошее замечание. В конце концов, омроновские релюхи, установленные внутри ПР, должны 5А выдерживать (с индуктивной нагрузкой, конечно, меньше), а соленоиды всего-то 11ВА.

  10. #90

    По умолчанию

    В конце концов, омроновские релюхи, установленные внутри ПР, должны 5А выдерживать (с индуктивной нагрузкой, конечно, меньше), а соленоиды всего-то 11ВА.
    Это бесспорно, через подобные в холодильных моноблоках и некоторых установках впрямую подключаются вентиляторы и ТЭН оттайки. Причем ТЭН прямо в "притирочку" по току, конечно там режим АС-1 и частота включений небольшая по сравнению с компрессором .И работают вполне себе нормально. Гарантийный срок как правило отхаживают.

Страница 9 из 24 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 12:19
  4. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 20:39
  5. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •