Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24

Тема: ИПП 120 и ПР200

  1. #21

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, новичку. Первый раз подключаю ИПП120 к ПР200. Есть готовый проект. Залил в ПР и ИПП приведенные выше программы. Как соединить залитые программы с моим проектом? Необходимо связать переменные, которые будут считываться?

  2. #22
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Странная сборка, ПР200 тоже с экраном зачем ипп. Выкладывайте проект люди помогут.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Странная сборка, ПР200 тоже с экраном зачем ипп.
    все просто - ПР200 стоит в щите, а ипп можно поставить на "морду лица". я конечно понимаю, что можно взять контейнер для размещения ПР200 на панели, но он не удобный, как в монтаже, так и в пусконаладке/обслуживании из-за отсутствия доступа к клемнику Прки без извращений, плюс значительно, вот прям раза в 2 растет расход кабеля на дверь щита, что приводит к несильно надежному жгуту при частых открытиях дверцы. я, парой сообщений выше делал так, чтобы собрать инфу с 2 ПРок, гдле каждая занималась своим делом, а на ИПП было бесшовное настраиваемое пространство. при этом ПРки остаются технологически независимыми и в случае выхода из строя одной из них функционал другой сохраняется. ну или панель может располагаться совсем не в шкафу управления, а например около оператора в маленьком боксе.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tuma-andrej Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, новичку. Первый раз подключаю ИПП120 к ПР200. Есть готовый проект. Залил в ПР и ИПП приведенные выше программы. Как соединить залитые программы с моим проектом? Необходимо связать переменные, которые будут считываться?
    Вся суть работы, с любым устройством выступающим в качестве панели оператора для алгоритма загруженного в ПР, заключается в сопоставлении уставок которые необходимо регулировать, это могут быть битовые, целочисленные или с плавающей запятой, в зависимости что используется выделяются сетевые регистры для обмена. Если необходимо, а обычно это необходимо, чтобы изменения происходили из любого места как экран ПР так и ИПП120(облако, SCADA...) и при этом информация на всех устройствах обновлялась, то используется конструкция с макросами SelChgХ для разных типов, X=B битовые, X=I целые, X=F дробные.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ПР200 -> OwenCloud -> ПР200
    от alexey_z в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 09:49
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19