  1. #361

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Когда ждать модулей ввода сигналов тензодатчиков с интерфейсом Ethernet ?
    Здравствуйте!
    В ближайшее время не планируется разработка таких модулей.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  2. #362

    По умолчанию

    Здравствуйте, коллеги!
    Внесу и я свои "5 копеек".
    Проблема та же.... Модуль зависает при включенных дискретных выходах!
    К модуль подключены контакторы с катушкой 220в на 12А фирмы EKF. Всего 13 шт.
    Фото расположения модулей и контакторов я прикреплю.

    Я не заходя на форум сразу обратился в тех поддержку, а в ответ меня направили сюда)

    Так как объект проходит стадию ПНР, щит переделать не возможно.
    Принято решение установить RC фильтр LAERCU от Schneider Electric.
    Посмотрим решит ли это мою проблему.....

    Обидно что ОВЕН, как бы признал такую проблему, а вот как конкретно ее решать не сказал..... Мол сами рассчитывайте свои RC фильтр. мы этим не занимаемся.

    как то так....
    Изображения Изображения

  3. #363

    По умолчанию

    Serjay
    А кто виснет? Тоже 403? Вот сволочь какая он!
    Во всех случаях именно он тупит. А остальные - нет...
    Просьба рассказать про то, насколько помогут снабберы.

    e.filatov
    мы тут вроде не вражду разжигаем, а помочь пытаемся
    Если я притащу ещё и реле других типов, можете промерить мне уровни помех в цифрах, хотя бы примерно (с точностью, пусть в 20%)?
    У меня нет того оборудования, которое есть у вас. Мне нужны цифры.

  4. #364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serjay Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, коллеги!
    Внесу и я свои "5 копеек".
    Проблема та же.... Модуль зависает при включенных дискретных выходах!
    К модуль подключены контакторы с катушкой 220в на 12А фирмы EKF. Всего 13 шт.
    Фото расположения модулей и контакторов я прикреплю.

    Я не заходя на форум сразу обратился в тех поддержку, а в ответ меня направили сюда)

    Так как объект проходит стадию ПНР, щит переделать не возможно.
    Принято решение установить RC фильтр LAERCU от Schneider Electric.
    Посмотрим решит ли это мою проблему.....

    Обидно что ОВЕН, как бы признал такую проблему, а вот как конкретно ее решать не сказал..... Мол сами рассчитывайте свои RC фильтр. мы этим не занимаемся.

    как то так....
    Твоя "проблема" решается на раз-два. Ставь непосредственно на катушки контакторов RC-цепочки (0,1 мкф - 600 В, 100 Ом - 2 Вт). Про это на форуме написано миллион раз, но горе автоматизаторы упорно наступают на грабли. Не пойму чего больше в таком поведении, то ли тупости, то ли лености.
    Последний раз редактировалось IVM; 03.09.2020 в 11:19.

  5. #365

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Твоя "проблема" решается на раз-два. Ставь непосредственно на катушки контакторов RC-цепочки (0,1 мкф - 600 В, 100 Ом - 2 Вт). Про это на форуме написано миллион раз, но горе автоматизаторы упорно наступают на эти эти грабли.
    Знать бы про это при проектирование..... Отказался бы от 210 серии!!!

  6. #366

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serjay Посмотреть сообщение
    Знать бы про это при проектирование..... Отказался бы от 210 серии!!!
    Дело не в 210 серии, а в не знании элементарных вещей в области электротехники.
    Последний раз редактировалось IVM; 03.09.2020 в 14:42.

  7. #367

    По умолчанию

    Людям почему то проще обвинить кого угодно, чем признать свою ошибку.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  8. #368

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serjay Посмотреть сообщение
    Принято решение установить RC фильтр LAERCU от Schneider Electric.
    Посмотрим решит ли это мою проблему.....
    как то так....
    Ждём результатов.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  9. #369

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serjay Посмотреть сообщение
    Принято решение установить RC фильтр LAERCU от Schneider Electric.
    МОДУЛЬ ОГРАНИЧЕНИЯ КОММУТАЦИОННОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ 110-240В TVS (Артикул LAERCU) имеет цену порядка 400 руб. Цена можно сказать космическая. В модуле скорее всего стоит TVS-диод. И за что спрашивается платить такие деньги. TVS-диод в розницу стоит в пределах 20 руб./шт. Неужто нет своих рук чтобы самостоятельно изготовить RC-цепочки и запихнуть их в клеммные колодки ? Дело элементарное.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png c.png (56.5 Кб, Просмотров: 35)
    • Тип файла: png r.png (40.2 Кб, Просмотров: 32)
    • Тип файла: jpg DOC004045116.jpg (13.6 Кб, Просмотров: 27)
    Последний раз редактировалось IVM; 03.09.2020 в 15:33.

  10. #370

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    МОДУЛЬ ОГРАНИЧЕНИЯ КОММУТАЦИОННОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ 110-240В TVS (Артикул LAERCU) имеет цену порядка 400 руб. Цена можно сказать космическая. В модуле скорее всего стоит TVS-диод. И за что спрашивается платить такие деньги. TVS-диод в розницу стоит в пределах 20 руб./шт. Неужто нет своих рук чтобы изготовить RC-цепочки ? Дело элементарное.
    Не. Точный артикул (то что закупили все же) la4da2u

    Цена 900 р. за штуку.
    Изображения Изображения

Страница 37 из 63 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •