  1. #4411

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MTven Посмотреть сообщение
    Сейчас, на 100 агрегатах потребляет 1.76Гб, но уже ощущается задержка в открытии журналов, трендов, страниц в 1-2 секунды, при том, что архивные данные пока не записываются. Реакция на команды записи значений уставок так же увеличилась.
    В чем вообще разница между типизацией и шаблонами по быстродействию в режиме выполнения?
    Немного смущает, что у нас такие проблемы с шаблонизацией, ведь мы не первые с большим проектом, а типизация в нормальном виде появится только в версии 3.9. Как вообще делались большие проекты на MS до этого? Неужели у них тоже были такие проблемы с размером проекта и с быстродействием?
    У меня дублирование объектов с 100 штук до 150 длится уже 20 минут, это вообще нормально? В других скадах даже близко таких проблем не возникало.
    Не подскажите, что в итоге с моим вопросом?

  2. #4412

    По умолчанию

    Мы вам по почте ответили.
    Спасибо.

  3. #4413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Мы вам по почте ответили.
    Да, спасибо, уже увидел. Начал идти по пути типизации и есть некоторые вопросы, но думаю не буду засорять эту ветку, а задам их в отдельной теме. Благодарю за ответы.

  4. #4414

    По умолчанию

    По типизации нужно сразу отметить, что нужно поставить флажок "Выполнять экземпляры в отдельных циклах".
    Спасибо.

  5. #4415

    По умолчанию

    в контролере под мастерплк опрашивается по rs485 несколько приборов. Если один из приборов отключен, то опрос оставшихся начинает проходить с большими задержками. В параметрах протокола стоит таймаут 1000 и 3 повтора. Можно ли сконфигурировать так, чтобы отключенный прибор после нескольких опросов исключался из опроса и опрашивался потом для проверки, например, раз в минуту?

    В закладке "данные" не отображается среднее время и минимальное время опроса, толь максимальное - почему?
    Последний раз редактировалось Oak; 10.10.2017 в 23:29.

  6. #4416

    По умолчанию

    Вопрос по блокировке обратной связи на вкладке "Опрос" при неустановленном флажке.
    Если во время блокировки обратной связи значение в контроллере переменной изменилось, должно ли оно поступать на выход команды по истечению времени блокировки?

  7. #4417

    По умолчанию

    В каких единицах измеряется "Максимальная скорость изменения" на вкладке "Контроль значений" переменной типа "Значение"?

  8. #4418

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barton72 Посмотреть сообщение
    Вопрос по блокировке обратной связи на вкладке "Опрос" при неустановленном флажке.
    Если во время блокировки обратной связи значение в контроллере переменной изменилось, должно ли оно поступать на выход команды по истечению времени блокировки?
    Нет. это не задержка, а именно отбрасывание этих значений.
    Спасибо.

  9. #4419

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Terminat Посмотреть сообщение
    В каких единицах измеряется "Максимальная скорость изменения" на вкладке "Контроль значений" переменной типа "Значение"?
    На этой закладке все измеряется в абсолютных единицах.
    Спасибо.

  10. #4420

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Нет. это не задержка, а именно отбрасывание этих значений.
    Будет ли соблюдаться условие "выход команды=обратная связь" когда время блокировки закончилось?
    Т.е. заносится ли по окончанию блокировки в выход команды значение обр. связи.
    Если не заносится, то почему, ведь мы при некоторых условиях можем получить разные значения - в ПЛК одно, а на экране то что ввел оператор.

Страница 442 из 764 ПерваяПервая ... 342392432440441442443444452492542 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •