Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 49

Тема: Сечение провода

  1. #1

    Angry Сечение провода

    Привезли нам провод ПуГВ 1х16 и ПуГВ 1х1,5 производства компании "Юнитек".
    Даже при первом взгляде на него - НЕ ТО СЕЧЕНИЕ!!!

    Вообщем, взял и рассчитал по всем известной со школьных времён формуле сечение жилы, умножил на количество...
    В результате даже матерных слов в запасе не осталось. Это даже не наглость... Я не знаю, как ЭТО назвать.
    ПуГВ 1х16
    125 жил
    0,3мм - диаметр жилы.
    8,79мм2Вычисленное сечение

    ПуГВ 1х1,5
    28 жил
    0,2мм - диаметр жилы
    0,879 мм2Вычисленное сечение

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    и медь наверное не медная...

  3. #3

    По умолчанию

    Самое НЕ смешное, что "сертификат" у этого провода естественно есть....

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    не совсем правильный расчет. Насколько помню там немножко по другому считается когда многожилка.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    и медь наверное не медная...
    По внешнему виду похоже на медь.
    По хим. составу сказать ничего не могу, как и по изоляции.
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Самое НЕ смешное, что "сертификат" у этого провода естественно есть....
    ГОСТ 31947-2012 напечатано прямо на проводе.
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    не совсем правильный расчет. Насколько помню там немножко по другому считается когда многожилка.
    Фурсенко ввёл новые формулы расчёта площади круга?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Алексей Геннадьевич нет, формула площади круга не менялась. А вот то, что ток течет по поверхности проводника приводит к тому, что при увеличении количества жил уменьшается общее сечение провода.
    Там должен быть какой-то коэффициент на провод применяться. То есть провод с Н жил меньшего сечения равен по характеристикам проводу с одной жилой требуемого сечения.
    Проще говоря, кабель состоящий из множества жил того же суммарного сечения что и одножильный будет держать больший ток, Вот тут то производители и экономят.
    Последний раз редактировалось melky; 19.11.2015 в 12:26.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Алексей Геннадьевич нет, формула площади круга не менялась. А вот то, что ток течет по поверхности проводника приводит к тому, что при увеличении количества жил уменьшается общее сечение провода.
    Там должен быть какой-то коэффициент на провод применяться. То есть провод с Н жил меньшего сечения равен по характеристикам проводу с одной жилой требуемого сечения.

    А на постоянном токе?

    Есть ГОСТ.
    И в нём НЕТ никаких поправочных коэффициентов на "частоту". Есть лишь допустимые сечения и диаметр жил.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Алексей ГеннадьевичА вот то, что ток течет по поверхности проводника приводит к тому, что при увеличении количества жил уменьшается общее сечение провода.
    Это называется скин-эффектом. Поинтересуйтесь толщиной скин-слоя для 50Гц - она полметра, если не больше.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Для постоянного тока лучше моножила, как и для высокочастотных сигналов. Для переменного лучше многопроволочные.
    На самом деле мы просто оперируем простыми и усредненными формулами для расчета тока нагрузки кабеля. Там их куда поболее будет. Вот заводы и пользуются этим, выпуская кабели по ТУ, соблюдая технические характеристики.
    А по ГОСТ завод должен выпустить кабель с сечением 2,5 мм2, таким образом будет запас. Хотя достаточно было бы 2,2 мм2. Это как пример.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Для постоянного тока лучше моножила, как и для высокочастотных сигналов.
    Литцендрат
    Последний раз редактировалось ASo; 19.11.2015 в 12:47.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение аллюминиевого провода к автомату
    от super100 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.07.2020, 22:23
  2. Измерение скорости протяжки провода на СИ8.
    от REMIX33633 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 08:20
  3. RS-485 провода и кабели
    от Barboris в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 15:24