Тема: Несколько частотников и ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Несколько частотников и ПЛК

    Добрый день, подскажите, как правильней увязать управления насосами по датчикам давления через частотники и ПЛК, который управляет другими насосами.
    ПЛК получает сигнал с датчика (4-20 мА, например) и передает его на частотник. Передает так же как токовую величину, или по RS485?

  2. #2

    По умолчанию

    Можно обоими способами, если "железо" позволяет.

  3. #3

    По умолчанию

    а как несколько каблей rs 485 (к ЧП) подключить к ПЛК?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ascanio Посмотреть сообщение
    а как несколько каблей rs 485 (к ЧП) подключить к ПЛК?
    Ну если почитаете про rs 485 то этот вопрос отпадет

  5. #5

    По умолчанию

    Приборы надо соединять последовательно друг за другом, соединение типа "звезда" не допускается. Сперва еще убедитесь, что все приборы поддерживают протокол, который будет работать на RS-485.