Страница 13 из 83 ПерваяПервая ... 311121314152363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 828

Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic

  1. #121
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Универсальный счетчик с автосбросом и предустановкой .Счетчик считает импульсы по входам +,- (суммирует ,вычитает) .есть вход задания уставки Ur (предустановки) при сбросе по входу R и вход задания количества импульсов для автосброса N .Выход Qc- показывает текущее число насчитанное .Выход Qb - выдача короткого импульса при автосбросе .
    Если задано число "0" на входе N ,то автосброса нет.Возможен еще один режим работы -Если задать уставку по входу Ur меньше ,чем по входу N ,то счетчик будет считать импульсы только в этом диапазоне . Для проверки всех режимов нужно поменять константы (самостоятельно)
    Данный счетчик заменяет два счетчика CT и СTN.в МАКРОСЕ не используются ФБ.Счетчик 32 разрядный .
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 25.03.2013 в 23:46.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #122
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    rovki понятно, а то я думал, с чего такое странное поведение...
    AI! смущает "- если при подаче сигнала "Next" работающие насосы имеют минимальный моторесурс, из разрешенных, то ничего не происходит.
    (зачем менять относительно новый насос на более изношенный?)"
    у меня не насосы, а кондиционеры, всего 3 или всего 4. В общем многолетнем цикле моторесурс будет примерно одинаков, за искючением времени обслуживания. Но опять же, в общем цикле выровняется, так как обслуживаться будут все - смена фильтров, плановые какие-то работы и т.д. поэтому NEXT такой в принципе не нужен.
    И тоже пока не совсем понял принцип.
    на вход ОК установил 3 - 00000111 - то есть первые 3 насоса из 8-ми в работе
    на N - установил 2, правильно понимаю, что в два насоса будет в работе ?
    На выходе всегда 3 - как ее трактовать в данном случае ?


    Блин, лоханулся как всегда, 3 это 00000011 - два насоса, соответственно и на выходе 3=00000011
    Последний раз редактировалось melky; 25.03.2013 в 23:09.

  3. #123
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    rovki, интересный счетчик, а можно его подправить в плане работы при обратном счете. Если не будет использоваться сброса по R, то счетчик при запуске питания ПР пойдет в длительный процесс подсчета через 0.

  4. #124
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Ни куда он не пойдет ,при нулях на уставках ,он работает как обычный универсальный счетчик .Только забыл сказать ,что данный макрос 32 разрядный
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 25.03.2013 в 23:50.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #125
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    rovki я о том, что после отключения питания и до команды сброса, счетчик пойдет считать при обратном вариантк через ноль в 32-х битном варианте но не в диапазоне уставок.
    Команды сброса может и не быть, а уставки должны работать.
    Изображения Изображения

  6. #126
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    А я вам еще раз говорю ,что уставки записываются только при сбросе ,как и в счетчике CTN.Если вам нужны уставки ,то организуйте сброс при включении питания по входу R.Такое можно было бы организовать ,если бы счетчик был только инкрементальный ,но он еще и декрементальный .
    Последний раз редактировалось rovki; 26.03.2013 в 11:19.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #127
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    rovki, спасибо, предусмотрю кратковременный сброс при включении.
    главное про это не забыть

  8. #128
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    не забудете .Все как в стандартном CTN
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #129
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    Ребята, заскочил на пару минут. Получилось ли сделать макрос счетчика наработки?

  10. #130
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ALFIX слепил без счетчиков. Получилось что-то универсальное, считать можно не только время но и просто импульсы. Работает по фронту сигнала. На Cu подаются импульсы счета, на En разрешение считать, на P1, P2, P3, P4 задается количество счета, Pr битовая маска сброса счетчиков, R сброс по фронту (можно поправить чтобы при 1 был сброшен)
    Q1, Q2, Q3, Q4 соответственно сам счет, S импульс после последнего равенства, можно подключать стеком такой же макрос, подав выход S на вход Cu.

    Корректировки приветствуются. Выходы все снаружи, так как первоначально делал для CodeSys и там параметры как здесь в макросе не задашь.

    обновленная версия неколькими постами ниже.
    Последний раз редактировалось melky; 05.05.2013 в 00:44.

Страница 13 из 83 ПерваяПервая ... 311121314152363 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения