Страница 4 из 28 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 271

Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Надо всю строку (все 16 регистров) записывать в запросе - по кускам не получится.
    Не надо все регистры, достаточно иметь нулевой символ в конце
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    В смысле 3х регистров сразу. Чтоб записать '----' (в натуре '----'/0 + любой символ)
    А 2-мя регистрами только '---'/0

    Причем странно что '----' это иллегал, хотя в [4210] - 0.
    В регистре 0, а в запросе нет нуля.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #33

    По умолчанию

    Судя по дискуссии, вывести на СМИ-2М, отображение (- - - -) с ПР200 не получится?

  4. #34
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от igkuz Посмотреть сообщение
    Судя по дискуссии, вывести на СМИ-2М, отображение (- - - -) с ПР200 не получится?
    Получится - используйте тип данных Портрет.
    Он занимает 2 регистра.
    Для отображения (-----) потребуется записать в соответствующий параметр значение 1077952576 (0x40404040).

  5. #35

    По умолчанию

    Большое спасибо

  6. #36
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию Релиз прошивки 1.0.4

    Добрый день.
    Выпустили новую версию прошивки для СМИ2-М - 1.0.4.

    Изменения:

    1. Добавили режим отображения Числовая бегущая строка.
    В этом режиме проверка значений типа INT, UINT, DINT, UDINT и REAL на принадлежность диапазону (-999…9999) не производится.
    Это позволяет отображать на индикаторе значения, число знаков в которых превышает число разрядов индикатора.
    Точность значений с плавающей точкой (REAL) в этом случае ограничена 3 знаками после запятой.

    2. Исправили обработку таймаута безопасного состояния (спасибо пользователю Валенок за замечения).
    Теперь после подачи питания индикатор находится в безопасном состоянии до получения первого корректного Modbus-запроса.
    Кроме того, таймаут в режиме Slave теперь не срабатывает в тех случаях, когда к прибору от мастера есть только запросы чтения (а запросов записи нет).
    На прошлой прошивке таймаут срабатывал при отсутствии запросов записи независимо от наличия запросов чтения.

    Обновить прошивку можно через MicroUSB с помощью программы прошивки (см. инструкцию в РЭ, п. 8.2).
    Обновление на эту прошивку возможно только с прошивки 1.0.3 (но не более ранней прошивки, которая была в приборах, раздаваемых на бета-тест).

    Она также доступна на сайте вместе с обновленным РЭ:
    https://owen.ru/product/smi2_m/software

  7. #37
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Зависит от количества запросов со стороны клиентов.
    мне видится что слово модбас надо убирать из наименования прибора. Потому как диапазон регистра занимает пять знакомест. Что бы все отобразить, что начинается с 10тысяч, я не подумавши предложил два индикатора поставить вряд и все бы ни чего, но когда они начинают отображать, например 20001, на одном индикаторе 2, на другом 1, остальные знакоместа потухшие. Может конечно зря я ни индикаторе с младшими цифрами делю на 10тысяч, вдруг нули будут подсвечены, да вот как проверить то на удаленном объекте. Из-за этого и перевести на отображение String переменной роблематично
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #38
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    мне видится что слово модбас надо убирать из наименования прибора.
    По какой причине?

    например 20001, на одном индикаторе 2, на другом 1, остальные знакоместа потухшие.
    См. в РЭ описание параметра Число ведущих нулей.

  9. #39
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    По причине того, что отображаться может только одна шестая возможных значений.
    Я приборов даже в руках не держал, мое дело было снабдить данными, настройки прибора делали местные, возможно этот пункт не работает, я не знаю пока

    ЗЫ. Ссылку на раздел можно, потому что поиском по документу ни фраза ни слова не находят ни чего нужного
    Последний раз редактировалось capzap; 30.04.2021 в 17:09.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #40
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    По причине того, что отображаться может только одна шестая возможных значений.
    Можно подробнее раскрыть эту фразу? В частности, привести математические выкладки.

    Я приборов даже в руках не держал, мое дело было снабдить данными, настройки прибора делали местные
    Очень важное уточнение.

    ЗЫ. Ссылку на раздел можно, потому что поиском по документу ни фраза ни слова не находят ни чего нужного
    п. 7.5.

Страница 4 из 28 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 288
    Последнее сообщение: 18.12.2023, 20:43
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 19:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 17:43

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •