Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: Подключение тензодатчика к МХ110.224.1ТД

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Он рассчитан на 10 В (рекомендовано), максимальное напряжение 15 В.
    А с МВ110-224.1ТД ничего не случится, если тензодатчик запитать от 10 В ?

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А с МВ110-224.1ТД ничего не случится, если тензодатчик запитать от 10 В ?
    Поэтому и вопрос. Напряжение питания моста от прибора 2,5 В, а вот что на входе - известно производителю.
    Для данного датчика при 10 В потенциал выходов +IN и -IN будет около 4,22 В относительно -EXC прибора. Т.е. вполне возможно все будет Ок.
    Был бы модуль - уже разобрал и просмотрел входные цепи.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Поэтому и вопрос. Напряжение питания моста от прибора 2,5 В, а вот что на входе - известно производителю.
    Для данного датчика при 10 В потенциал выходов +IN и -IN будет около 4,22 В относительно -EXC прибора. Т.е. вполне возможно все будет Ок.
    Был бы модуль - уже разобрал и просмотрел входные цепи.
    Выход ОУ, который стоит на входе прибора может уйти в насыщение. Т.е. всю шкалу нельзя будет использовать.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Выход ОУ, который стоит на входе прибора может уйти в насыщение. Т.е. всю шкалу нельзя будет использовать.
    Так мы перенастраиваем прибор на другой диапазон измерений. Для исходного варианта при 2,5 В чувствительность 2 мВ/В - диапазон измерений -7,5...+7,5 мВ. При питании от 10 В устанавливаем в настройках прибора чувствительность датчика 8 мВ/В (в 4 раза больше, 10/2,5) и диапазон измерений становится -35...+35 мВ (таблица 2.4). При этом погрешность прибора даже снизится в 2 раза, судя из РЭ. Затем цифровое значение веса делим на 4 и получаем вес в кг.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    С учетом того, что тензодатчик на 15 кг будет взвешивать до 2,5 кг, можно и не перенастраивать: 2,5 кг / 15 кг * 2 мВ/В * 10 В *1,5 (запас) = 5 мВ < 7,5 мВ.
    Если правильно понимаю настройку прибора...

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Вопрос к разработчикам модуля МВ110-224.1ТД.
    Можно запитывать тензодатчик от внешнего БП по схеме, приведенной выше, при правильном выборе элементов делителя на R1, R2 и корректной настройке прибора на соответствующий диапазон измерений?
    В этом случае можно считать такой режим, как недокументированные возможности прибора.
    Хотелось узнать входное сопротивление +REF относительно -EXC.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Чтобы не плодить темы: как будет себя вести в связке плк 100--МВ110-224.1ТД--4 шт. и МВ 110-224.16 ДН-1шт, будет ли корректный и быстрый опрос или можетвзять ПЛК-110 и рассадить на разные интефейсы для надежности?..

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Вопрос к разработчикам модуля МВ110-224.1ТД.
    Вам не нужны разработчики модуля, вам нужны разработчики АЦП, которая стоит внутри. Они вам, конечно, не ответят, но (в отличие от Овена) они прекрасно документировали свой продукт. Скачайте даташит на него и изучите.
    На мой взгляд то, что вы задумали - неправильно и корректно работать не будет.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Вам не нужны разработчики модуля, вам нужны разработчики АЦП, которая стоит внутри. Они вам, конечно, не ответят, но (в отличие от Овена) они прекрасно документировали свой продукт. Скачайте даташит на него и изучите.
    На мой взгляд то, что вы задумали - неправильно и корректно работать не будет.
    Сообщите, какая МС АЦП стоит в приборе?
    Может и неправильно, а может будет работать. Аргументы каковы?

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Сообщите, какая МС АЦП стоит в приборе?
    Может и неправильно, а может будет работать. Аргументы каковы?
    АЦП стоит 24 бита, думаю 2.5 вольта не зря выбрано для питания тензодатчика, так как у большинства АЦП опорное напряжение часто не больше 2.5 в(особенно от ANALOG DEVICE, у TEXAS INSTRUMENTS 2.048 в), и обычно опорное напряжение и питание тензодатчика идёт с одного источника, так как если напряжение питания будет изменяться(а значит и опорное), то показания тензодатчика будут стабильны. Хотя можно сделать и опорное напряжение 5 в(выше всё равно не получится, это частое напряжение питания электроники).В моём случае(сфера деятельности связана с тензометрией), я делаю напряжение питания тензодатчика 5 вольт, а опорное 2.5 либо 2.048. Хотя можете разобрать ваш модуль Овен и что нибудь перепаять))), заодно напишите какой фирмы и марка стоит там АЦП

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. связь тензодатчика с модулем МВ110-ТД
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 13:33
  2. трм-1 подключение тензодатчика крт-9.
    от SergeySE в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 09:00
  3. подключение тензодатчика к трм 2000
    от alex2k3 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 15:01
  4. Работа тензодатчика с ПЛК 150
    от GBKII в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 16:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •