Тема: Сетевые настройки СП310 и Макросы

  1. #1

    По умолчанию Сетевые настройки СП310 и Макросы

    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться.
    К панели СП310 через сетевые переходники Modbus - Ethernet подключены устройства ПР110, газоанализаторы БПС, и.т.п.
    В программе панели СП310 на вкладке Настройки проекта -> Сетевые настройки этим устройствам (переходникам) присвоены имена TG_3, BPS_3, TG_4, BPS_3_2, TG_6 по порядку сверху вниз.
    В макросе стоят следующие команды:
    Read(NET_0, 53, MODBUS_TCP_REG_3X, 256, 0, TYPE_WORD, &Value1);
    Read(NET_2, 49, MODBUS_TCP_REG_3X, 256, 0, TYPE_WORD, &Value2);
    Read(NET_4, 45, MODBUS_TCP_REG_3X, 256, 0, TYPE_WORD, &Value3);
    Вопрос в следующим правильно ли я понимаю что:
    адрес в макросе NET_0 соответствует устройству TG_3 и в нем по адресу Modbus 53 считываем регистр - слово 256 и пересеваемым его значение переменной Value1
    адрес в макросе NET_2 соответствует устройству TG_4 и в нем по адресу Modbus 53 считываем регистр - слово 256 и пересеваемым его значение переменной Value2
    адрес в макросе NET_4 соответствует устройству TG_6 и в нем по адресу Modbus 53 считываем регистр - слово 256 и пересеваемым его значение переменной Value3

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо большое за ответ!
    Значит адресация сетевых устройств идет по порядку как они прописаны в настройках проекта начиная с NET_0 и так далее.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фёдор74 Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за ответ!
    Значит адресация сетевых устройств идет по порядку как они прописаны в настройках проекта начиная с NET_0 и так далее.
    Да, именно так.
    Следует отметить, что рекомендуемое максимальное кол-во TCP Slave-устройств - 6, максимально возможное - 8.

  5. #5

    По умолчанию

    Ещё раз спасибо надо бы это в инструкции к СП 310 отобразить.

  6. #6

Похожие темы

  1. Макросы для КаСкады
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 10:08
  2. мв110-16д. сбились сетевые настройки
    от Владимир А.Е. в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 16:09
  3. мв110-16д. сбились сетевые настройки
    от Владимир А.Е. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 16:09
  4. ТРМ-202 сетевые настройки
    от КИП в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 20:35
  5. Сетевые настройки АС2М
    от Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 16:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •