Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Можно ли использовать МВ110-8А при низких температурах?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    138

    По умолчанию Можно ли использовать МВ110-8А при низких температурах?

    Необходимо установить в уличном щите модуль аналогового ввода. Не хотелось бы чтоб зимой
    он вдруг перестал работать. Можно ли использовать МВ110-8А при температуре -20 ?
    Есть ли у кого-нибудь такая практика?
    Вообще удивительно, что у Овна нет модулей ввода или ТРМов для работы при низких температурах
    с RS485 ..

  2. #2
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    2.2 Условия эксплуатации прибора
    Прибор эксплуатируется при следующих условиях:
    ─ закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
    температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С;
    ─ верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +25 °С и более низких
    температурах без конденсации влаги;
    ─ атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.
    По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует
    группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931-2008.
    По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по
    ГОСТ Р 52931-2008.
    По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует
    группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931-2008.
    По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А по
    ГОСТ Р 51522-99. Допускается при подаче импульсных помех кратковременное прекращение
    обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия
    помехи.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    2.2 Условия эксплуатации прибора
    Прибор эксплуатируется при следующих условиях:
    ─ закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
    температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С;
    ─ верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +25 °С и более низких
    температурах без конденсации влаги;
    ─ атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.
    По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует
    группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931-2008.
    По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по
    ГОСТ Р 52931-2008.
    По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует
    группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931-2008.
    По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А по
    ГОСТ Р 51522-99. Допускается при подаче импульсных помех кратковременное прекращение
    обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия
    помехи.
    Спасибо, уважаемый, но документацию на все модули и ТРМы я уже перечитал и убедился что в лучшем случае
    оборудование расчитано на -10С, а то и на 0С, иначе бы и не писал. Но вопрос тут задал на тот случай, что иногда бывает, что реальные параметры лучше чем официально заявленные. И второе, это большой упрёк специалистам Овен, что их оборудование настолько "тепличное". Можно же было для части оборудования делать опции изготовления в другом климатическом исполнении.
    Вот ПЛК150 может же работать на -20, а модули ввода-вывода не могут, а лучше бы наоборот- ведь модули стараешься разместить поближе к оборудованию, а ПЛК можно и в помещении установить. Та же песня с ТРМами: все ТРМы с RS485 "тепличные" штучки.

  4. #4

    По умолчанию

    Сделай щит-термостат (внутренний обогрев) и все дела.

  5. #5

    По умолчанию

    Уже давно решенная проблема. Ставил весы на улицу. Сами весы на весь диапазон температур а индикация.....
    http://www.kippribor.ru/
    И нагреватели и вентиляторы для шкафа.
    Не отключайте центральным выключателем (точка росы сыграет злую шутку)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomAl Посмотреть сообщение
    Необходимо установить в уличном щите модуль аналогового ввода. Не хотелось бы чтоб зимой
    он вдруг перестал работать. Можно ли использовать МВ110-8А при температуре -20 ?
    Есть ли у кого-нибудь такая практика?
    Вообще удивительно, что у Овна нет модулей ввода или ТРМов для работы при низких температурах
    с RS485 ..
    Если не сложно - свяжитесь пожалуйста со мной.

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 15:17
  2. Что можно использовать ?
    от ValeriyIm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 09:06
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 12:40
  4. ИП320 при отрицательных температурах
    от Mangust в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 01:48
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 15:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •