Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: бесконтактный датчик KIPpribor

  1. #1

    По умолчанию бесконтактный датчик KIPpribor

    не могу понять, как правильно подключить бесконтактный датчик к ПЛК 110. ДАтчик: LA12M-5N4. NPN. NO+NC.
    Питание 24В к синему и коричневому проводу подводить. а измерять как?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Он 2-х проводный?
    Если 2-х проводный, то минусовой подключается ко входу контроллера.
    с клеммой SS поэксперементируете сами. Точно не помню, должно быть "+" к ней.

  3. #3

    По умолчанию

    Тема по подключению индуктивных датчиков
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16196
    Схема подключения на стр.39 руководства по эксплуатации http://www.owen.ru/uploads/re_plc100_1437.pdf
    По датчику документация http://www.kippribor.ru/?id=662 внизу есть схема подключения.
    Последний раз редактировалось ferret_maybe; 28.11.2013 в 14:23.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Тема по подключению индуктивных датчиков
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16196
    Схема подключения на стр.39 руководства по эксплуатации http://www.owen.ru/uploads/re_plc100_1437.pdf
    По датчику документация http://www.kippribor.ru/?id=662 внизу есть схема подключения.
    Спасибо!
    У меня кстати четырехпроводная NPN. значит придется сопротивления использовать, судя по рисункам?

    на что влияет NO+NC? что это значит вообще?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fix_m Посмотреть сообщение
    на что влияет NO+NC? что это значит вообще?
    NO - "Normal Open", "нормально открытый контакт" или "контакт на замыкание", это значит, что активный сигнал на выходе датчика появится при срабатывании на металл. Т.н. "прямая логика", для датчиков дающих разрешение при срабатывании

    NC - "Normal Closed", "нормально замкнутый контакт" или "контакт на размыкание", активный сигнал на выходе датчика исчезает при срабатывании на металл. Это т.н. "обратная логика", обычно используемая для концевиков-ограничителей хода, блокирующих выключателей дающих запрет при срабатывании.

  6. #6

    По умолчанию

    Сопротивление это схематично выражена нагрузка, в качестве нагрузки нужно использовать дискретные входа.
    Но NC+NO работают в таком режиме, что если один у тебя замкнут, то другой разомкнут т.е. у тебя есть возможность выбирать при срабатывании датчика какой сигнал тебе нужен.

  7. #7

    По умолчанию

    Тема по подключению индуктивных датчиков
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16196
    Схема подключения на стр.39 руководства по эксплуатации http://www.owen.ru/uploads/re_plc100_1437.pdf
    По датчику документация http://www.kippribor.ru/?id=662 внизу есть схема подключения.
    прошу прощения..но не совсем понятно. Есть схема подключения ПЛК 110 на стр.58 ,а есть схемы подключения на сайте КИПприбора (вариант NPN NO+NC). Так вот они же различны. как правильно подключать?
    Последний раз редактировалось Fix_m; 02.12.2013 в 16:27.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fix_m Посмотреть сообщение
    прошу прощения..но не совсем понятно. Есть схема подключения ПЛК 110 на стр.58 ,а есть схемы подключения на сайте КИПприбора (вариант NPN NO+NC). Так вот они же различны. как правильно подключать?
    Это в каком руководстве на ПЛК110 Вы нашли 58-ю страницу?! Там их вместе с обложками всего 45

    Со схемой на Рисунке Б.8-в стр. 38 документа/40 файла противоречий никаких нет. И про инверсию там честно предупреждают.

    1. Определитесь, какой из сигналов, NO или NC, а может быть сразу оба (можно, а зачем?!), Вы будете заводить на контроллер. А также, как Вы будете это делать, напрямую или через промежуточное реле?

    2. В случае непосредственного подключения выхода датчика n-p-n типа с открытым коллекторным (ОК) выходом к контроллеру нагрузочные резисторы Вам непременно понадобятся.

    Если следовать схеме Рисунке Б.8-в стр. 38 документа /стр. 40 файла/ и использовать сигнал NO (черный провод) с нагрузочным резистором, то при срабатывании датчика на металл на входе контроллера сигнал будет меняться с
    24V (лог "1") на 0V (лог "0").
    Использование сигнала NC (белый провод датчика), опять-таки с резистором, даст Вам обратную картину сгнал будет меняться с лог "0" на лог "1".

    PS Может Вам "в консерватории чего подправить", или в радио-кружок записаться?
    Если Вы не в состоянии читать схемы, то рано Вам работать с ПЛК...

  9. #9

    Post

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Это в каком руководстве на ПЛК110 Вы нашли 58-ю страницу?! Там их вместе с обложками всего 45

    Со схемой на Рисунке Б.8-в стр. 38 документа/40 файла противоречий никаких нет. И про инверсию там честно предупреждают.

    1. Определитесь, какой из сигналов, NO или NC, а может быть сразу оба (можно, а зачем?!), Вы будете заводить на контроллер. А также, как Вы будете это делать, напрямую или через промежуточное реле?

    2. В случае непосредственного подключения выхода датчика n-p-n типа с открытым коллекторным (ОК) выходом к контроллеру нагрузочные резисторы Вам непременно понадобятся.

    Если следовать схеме Рисунке Б.8-в стр. 38 документа /стр. 40 файла/ и использовать сигнал NO (черный провод) с нагрузочным резистором, то при срабатывании датчика на металл на входе контроллера сигнал будет меняться с
    24V (лог "1") на 0V (лог "0").
    Использование сигнала NC (белый провод датчика), опять-таки с резистором, даст Вам обратную картину сгнал будет меняться с лог "0" на лог "1".

    PS Может Вам "в консерватории чего подправить", или в радио-кружок записаться?
    Если Вы не в состоянии читать схемы, то рано Вам работать с ПЛК...
    всё-таки у меня не ПЛК100 ,а ПЛК110. вот по этой ссылке стр.58 http://www.owen.ru/uploads/re_plc110_1416.pdf.
    спасибо про информацию про резисторы. буду заводить напрямую, значит ставить надо. но каких номиналов? нигде не указано.
    вот именно этот контакт S/S смущал. у ПЛК100 эту роль играет видимо Di-0. только S/S подключен к "+" питания, а Di-0 к минусу. почему такая разница, ведь ПЛК одной структуры должны быть?

    p.s. согласен. я совсем "чайник" в электрике. поэтому и учусь, поэтому и задаю вопросы, чтоб научиться хоть чему-то.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Номинал резистора выберите, чтобы не превысить номинальный ток коммутации датчика.
    2 кОм попробуйте для старта.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. датчик KIPPRIBOR
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 18:14
  2. Индуктивные датчики Kippribor
    от kolyan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 17:09
  3. Датчики Kippribor - защита от пробоя
    от kolyan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 20:44
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 12:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •