Страница 16 из 63 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 630

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #151

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, модули МВ210-202 могут без контроллера, напрямую, выходить в облако если в сети Ethernet есть выход в интернет?

    В документации сказано:

    Цитата Сообщение от rp_owencloud.pdf стр.79
    5.9 Пример подключения Mx210 через Ethernet по протоколу Modbus TCP
    Для подключения модулей ввода-вывода Mx210 к OwenCloud не требуется наличие сетевых шлюзов линейки Пх210. Доступ к облачному сервису осуществляется через подключение контроллера к локальной сети с доступом в Интернет.

  2. #152

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фирст Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, модули МВ210-202 могут без контроллера, напрямую, выходить в облако если в сети Ethernet есть выход в интернет?
    Могут. То что вы нашли в руководстве - опечатка. У нас есть видео с подробным описанием процесса: https://youtu.be/Ai9dSZHBFD8

  3. #153

    По умолчанию

    Добрый день!
    Модуль МВ210-101, прошивка 0.15.10
    Проблема в следующем изначально он был с прошивкой 5.4
    При включении модуль не видел датчиков(pt100 и 4-20)
    Были следующие ошибки
    У pt100 был обрыв , у 4-20 было связь с АЦП
    После прошивки на 5.10, на входах висят ошибки обрыва для pt100 и значение слишком велико для 4-20, хотя датчики подключены.
    Что бы это могло быть? (схемы правильные, модуль заменен резервным и там все работает)

  4. #154

    По умолчанию

    Добрый день.

    Попробуйте подключить перемычки и выставить термопарный код на входе.
    Что будет показывать модуль?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  5. #155

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Попробуйте подключить перемычки и выставить термопарный код на входе.
    Что будет показывать модуль?
    Различные вариации подключений датчиков(с перемычками и без), пишет обрыв

  6. #156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Различные вариации подключений датчиков(с перемычками и без), пишет обрыв
    Отправляйте модуль в сервисный центр, где установят причину.
    Список сервисных центров: https://owen.ru/servisnie_centri
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  7. #157
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Простите за ранее, если глупость спрошу.
    Подскажите, а универсальный сигнал 0..10В еще используется, а то в описании у МВ210-101 "–1...+1 В", "0...5 мА", "0...20 мА" (это я понимаю к 4..20 мА подходит), "–50...+50 мВ" и сопротивления....
    А то я в тайге, в интернеты захожу редко, а тут новинки такие.
    З.Ы. про "–1...+1 В" честно впервые услышал. как теперь с приводами быть у которых выход 0..10В.?

  8. #158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Простите за ранее, если глупость спрошу.
    Подскажите, а универсальный сигнал 0..10В еще используется, а то в описании у МВ210-101 "–1...+1 В", "0...5 мА", "0...20 мА" (это я понимаю к 4..20 мА подходит), "–50...+50 мВ" и сопротивления....
    А то я в тайге, в интернеты захожу редко, а тут новинки такие.
    З.Ы. про "–1...+1 В" честно впервые услышал. как теперь с приводами быть у которых выход 0..10В.?
    Для подключения приводов с выходом 0..10В можно использовать делитель напряжения.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  9. #159

    По умолчанию

    Согласовывать сопротивления как будем?
    Вы посмотрите спецификацию на ОВЕНовские делители - они не м.б. подключены к ОВЕНовским выходам 0..10В.

  10. #160
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Для подключения приводов с выходом 0..10В можно использовать делитель напряжения.
    Другими словами: "вот вам костыли".
    посмотрел РД01, сомневаюсь что его можно "напрямую" подключить к МВ210-101, придется городить схему, и универсальность входов пропадает автоматически.
    А нет коробочного исполнения данных девайсов, что бы 2 входа, 2 выхода под провод, а не 2 клеммы и 2 штыря?

Страница 16 из 63 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •