    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    1. Скорее всего вы подключились по USB без внешнего питания 24 В.
    2. Поле "Статус подключения к OwenCloud" отображает статус. Сам пароль задается кнопкой "Установить пароль" на панели инструментов конфигуратора:
    Вложение 42366
    1. Нет, было питание на модуле.
    Сейчас подключил датчик к ТРМ и он показывает температуру только в режиме термопары. А, если выбрать в LuIn-In.t r.385, что соответствует Screenshot_36.jpg ТРМ показывает ошибку Err.5
    Блин, забыл, что после сборщиков Овен, надо все гайки протягивать! Заработало на ТРМе. Сейчас на модуле попробую.
    UPD. Работает. Screenshot_37.jpg

    UPD2. В облако тоже шлет. Все ОК! Только очень много галочек пришлось снимать с параметров в Облаке.
    Screenshot_39.jpg
    а) Параметр Статус прибора можно как-то использовать?
    б) Ошибка 13 говорит об обрыве датчика?
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 19.04.2019 в 15:55.

  2. #142
    Пользователь
    Регистрация
    25.06.2015
    Адрес
    Мытищи
    Сообщений
    53

    По умолчанию

    Подскажите, сколько модулей линейки Мх210 можно подсоединить к СПК1ххМХ01 по типу шина?

  3. #143

    По умолчанию

    ......господа прошу прощения за свой хранцузский,вы че там с дуба рухнули ???????? за дискретник на 16 каналов вывода на с...ных китайских релюшках на которые и четверть номинала нагрузки страшно подавать червонец денег просите!!!!!!!!!! ладно с прм 3 грубанули с ценой там хоть есть куда грубить, но тут за железо которому в базарный день цена пятерка с натяжкой.... ПЕРЕБОР ГОСПОДА пе ре бор!!!!!!!!!!!

  4. #144

    По умолчанию

    1. Какие реле Вы считаете нормальными? Приведите конкретный тип.
    2. Ну и выберите модуль, который Вас устраивает, любого производителя. Проблем то. Дефицита давно нет, предложение огромно.

  5. #145
    Пользователь
    Регистрация
    25.06.2015
    Адрес
    Мытищи
    Сообщений
    53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sin230376 Посмотреть сообщение
    Подскажите, сколько модулей линейки Мх210 можно подсоединить к СПК1ххМХ01 по типу шина?
    Никто не подскажет? какое есть ограничение?

  6. #146
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sin230376 Посмотреть сообщение
    Никто не подскажет? какое есть ограничение?
    Явных ограничений нет. Есть ограничения, связанные, например, с требованием к времени цикла в конкретной задаче.
    Мы постараемся на следующей неделе опубликовать отчет о тестировании конкретного набора модулей с СПК1хх [М01].

  7. #147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от эверест Посмотреть сообщение
    ......господа прошу прощения за свой хранцузский,вы че там с дуба рухнули ???????? за дискретник на 16 каналов вывода на с...ных китайских релюшках на которые и четверть номинала нагрузки страшно подавать червонец денег просите!!!!!!!!!! ладно с прм 3 грубанули с ценой там хоть есть куда грубить, но тут за железо которому в базарный день цена пятерка с натяжкой.... ПЕРЕБОР ГОСПОДА пе ре бор!!!!!!!!!!!
    Итак, по-порядку:
    1) Модуль стоит как МУ110-16Р + 15% - извините, но By-pass EtherneT стоит дороже микрухи RS485.
    2) Там стоит 8 перекидных и 8 нормально разомкнутых (покрывает больший пул задач).
    3) А вот про реле обидно было - данные реле стандартные для всех линееек приборов с током коммутации до 5А. То что Вы на объекте комутируете ток с бешеным косинусом - вопросы к Вашим схемами к Вам как к разработчику данных схем.
    4) Прям возле меня стоит 402-й, который уже 2 недели спокойно комутирует 4А (cos = 0.95) в режиме ШИМ. Чего же не погорело ничего?

    Развели тут, понимаете.... Если данное решение Вам не интерестно - (как уже ответил ASo) на рынке полно предложений.
    И да - если это перебор - вы можете разработать сами такое изделие, посмотрел бы, какую цену Вы поставили.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  8. #148
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от soleg Посмотреть сообщение
    как решается вопрос с библиотеками? все еще нужно руками каждый модуль прописывать? есть ли готовые конфигурации для кодесист, как для семейства Мх110?
    Добрый день, коллеги.
    Мы выпустили шаблоны Mx210 для CODESYS V3.5:
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=31176

  9. #149

    По умолчанию

    Добрый день! Когда планируется ввести поддержку MQTT?

  10. #150

    По умолчанию

    Подскажите, сколько еще лет будет разрабатываться данный функционал? -

    MQTT (в разработке)

    SNMP (в разработке)

    SNTP (в разработке)

Страница 15 из 63 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •