Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 89

Тема: MB210-302 Куча ошибок связи, падает через 10мин !!!

  1. #61
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    При 500мс ошибки есть, если максимум времени между посылкой запроса и получением ответа 12мс, зачем ждать на порядок больше.
    Что такое ошибка ? В чем они выражаются ?
    В "старой" пришивки ошибок не было, были задержка. А теперя задержки нет, но есть ошибки )))) ?
    Кстати, а кто предлагает ждать 500 после получения ответа ? (Таймаут это время которое ждешь сам ответ)

    ЗЫ
    И да. Всякие лампочки в подъездах через облако включать - да, модуль вполне годится. Я ж не против.

  2. #62
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    )) Никто не придирается. Что прочитал то и спросил. А зачем реконект ?

  3. #63
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    потому что таймаут случился
    )) Так поставьте таймаут 500мс и его не будет

  4. #64
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Т. е. Вы уверены и потверждаете что человек говорящий с вами по телефону (устройство при одной открытой сессии) пошел по.. ть (задумался над последним ответом) метнется с толчка к другому телефону (откроет еще один сокет) держа в руке первую трубу и думая на последним вопросам (а девайс думает коли отвечает) и ответит по другому телефону (другому сокету) также быстро ? И Вы это сделали и это подтверждаете ?
    Я не хочу Вас куда-то завести, просто Ваше слово для меня по весу более значимо чем многие другие.
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.04.2019 в 10:37.

  5. #65
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    И да, 3сек я не хочу. Я и 0.4сек тоже не хочу. И 100мс в отдельных случаях очень много.
    Про грозы и все такое - все на столе, точка-точка, 2 метра

  6. #66
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    По поводу "моих крылатых фраз". Таймаут должен быть ровно такой, за который девайс гарантированно ответит/не ответит. Например му110 почти все 3..10мс. 210 здесь - 400..500мс.

  7. #67
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    но не думал что просто теперь это время увеличилось в пять раз
    )) Уменьшилось. Вы ж прошили и испытываете.

    писалось что в новой прошивке это исправили
    Так исправили или не ?

  8. #68
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    0.4с/2..6сек vs 2.6c/несколько десятков секунд.

    Если вторая часть информация Вами подтверждается то каждый сам сделает вывод.
    Мой - мдя .... "исправили"



    Не утерпел.
    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ..то теперь это несколько десятков секунд и ~2600мс
    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ..Мне требуется непрерывное производство, я допускаю отсутствие.. в районе 100мс..
    Так "ты за большевиков али за коммунистов" ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.04.2019 в 10:42.

  9. #69

    По умолчанию

    Какое должно быть минимальное время с момента отправки запроса (непосредственно коротким проводом slave устройству, по modbus tcp) по ethernet на скоростях 10/100Мбит, до момента получения ответа мастером. Исходя из вашего опыта. К примеру на устройствах сторонних производителей moxa, isp das..? Просто интересно так как нет опыта. И что у них по стабильности связи?
    Последний раз редактировалось Roman Istomin; 25.04.2019 в 11:45.

  10. #70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    У Овен нет ни на одном плк с достаточным количеством быстрых входов чтобы заменить три модуля, Вы же использовали обычные входа и какой нибудь самописный энкодер скорее всего, конечно это будет дешевле
    Дело в том, что медленные входы спокойно читают мои энкодеры не пропуская импульсов. Быстрый режим даже не включаю.

    На ПЛК 110 получаю точность остановки оси 0,04мм, это более чем достаточно, при этом команда остановки задается жестко и без всяких >=. Точность остановки в пределах двух импульсов.
    Вот и спрашивается в чем прелесть быстрых входов на новых модулях, если в старом СПК, в медленном режиме все работает? Думаю все-же что-то недосмотрели в новых модулях.
    Последний раз редактировалось Deanisii; 25.04.2019 в 15:35.

Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. MB210-202 запись базу MySQL.
    от cd1room в разделе Мх210
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.03.2021, 00:35
  2. Буст и куча сгоревших тиристоров
    от kostyrik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 07:49
  3. спк 107 падает сеть
    от stumex в разделе СПК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 08:04
  4. ПЛК110-60 - нет связи по RS-232 через АС3-М
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 20:12
  5. Куча ошибок от МВА-8
    от Коваленко Павел в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 17:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •