    ПД100-ДИ0,6-111-1,0 или ПД100-ДИ0,6-311-1,0
    ТРМ1-Д.У.Р я новичок, и поэтому проблема в подборе оборудования и программировании.
    Последний раз редактировалось Алекс46; 23.04.2015 в 22:50.

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс46 Посмотреть сообщение
    ПД100-ДИ0,06-111-1,0 или ПД100-ДИ0,6-311-1,0
    ТРМ1-Д.У.Р
    ПД100 разве что с демпферным устройством. http://www.owen.ru/catalog/ustrojstv...en_ud/opisanie
    Иначе от гидроударов на раз вылетит.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс46 Посмотреть сообщение
    ПД100-ДИ0,06-111-1,0 или ПД100-ДИ0,6-311-1,0
    ТРМ1-Д.У.Р я новичок, и поэтому проблема в подборе оборудования и программировании.
    Какой мощности у вас двигатель на насосе? Если более 1 квт., то желательно ставить плавный пуск. От гидроударов нужно не только датчики давления защищать.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    ПД100 разве что с демпферным устройством
    Я бы вообще отказался от них, и применил другие датчики давления.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.04.2015
    Адрес
    Курская область
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    5,5 кВт и плавный пуск бюджет слабоват.

  6. #6

    По умолчанию

    Для сел и колхозов лучше ЭКМов еще ничего не придумали.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс46 Посмотреть сообщение
    ПД100-ДИ0,06
    Высота башни 6 метров? Это давление в мегапаскалях (или в сотнях метров водяного столба). Его нужно вычислять как высота башни/100 + запас 20...100%
    Датчик лучше подключать к отдельной импульсной трубе врезанной в ствол башни под землей и выведенной в отдельное незамерзающее помещение. И никакие гидроудары тогда не страшны. У нас лет 10 уже так работает.
    ТРМ я бы взял двухканальный -разница в тыщу - второй канал на сигнализацию можно использовать. И не забыть настроить минимальное время нахождения выхода в выключенном состоянии - чтобы не угробить насос, если башня замерзнет без водоразбора.
    Последний раз редактировалось Монтёр; 23.04.2015 в 21:03.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    22.04.2015
    Адрес
    Курская область
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    У меня ошибка, датчик планируем ставить ПД100-ДИ0,6-111-1,0 или ПД100-ДИ0,6-311-1,0.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    22.04.2015
    Адрес
    Курская область
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    или под каждую башню надо подбирать? в зависимости от высоты башни?

  10. #10

    По умолчанию

    Не обязательно. Главное больше высоты. 0,6 будет нормально работать. У нас на 25 метровой такой и стоит. Какой был тот и поставили. Но чем предел измерения ближе к высоте башни - тем точнее показания. Я не встречал башни Рожновского высотой 40 метров, так что можно взять ПД100-ДИ0,4-311-1,0

    Да, и высоту башни в данном случае считать относительно уровня установки датчика, а не уровня земли.
    Последний раз редактировалось Монтёр; 23.04.2015 в 21:25.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор оборудования для водоснабжения
    от ala-a-din в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 21:13
  2. Выбор системы SCADA для МЭК 61850
    от Sergeus в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 10:33
  3. водонапорная башня
    от Анатолий в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 11:31
  4. помогите. 2 скважины и водонапорная башня.
    от UFAKIP в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 16:54
  5. Выбор ПО для системы
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 12:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •