подскажите какую связку плк + модули ввода/вывода использовать лучше.
необходимы:
11 Ai (термосопротивления) + 3 Ai (4-20 ма) + 4 Di
14 Do.
спасибо.
подскажите какую связку плк + модули ввода/вывода использовать лучше.
необходимы:
11 Ai (термосопротивления) + 3 Ai (4-20 ма) + 4 Di
14 Do.
спасибо.
бсф-д2-0,6 1 шт.
бп30б-д3-24. 1 шт.
плк100-24.р-м 1 шт.
ип320 – 1 шт.
мва8 – 2 шт.
му110-224.8р – 1 шт.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
ну может быть только не мва8 а мв110...
ну и плк рассмотреть плк110-60 за место плк100.
тогда и модуль не нужен, а о "лишних" дискретных входах я еще не слышал...
Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 02.08.2010 в 22:09.
Не подумайте, что уговариваю, но:
http://www.owen.ru/catalog/61727729
Gans, как мне кажется рекомендует проверенное им оборудование - не более.
Спасибо, я смотрел. Вот если бы у него было 24 раздельных выхода, и стал бы не нужен МУ110, тогда да... Да и стоит он дороже, чем сотый + МУ110
И ещё вопрос. К ПЛК можно будет прикрутить диспетчеризацию, или придётся ещё какой-нить модуль докупать?
Последний раз редактировалось Doctor; 03.08.2010 в 14:09.
Конечно, рекомендую только то что сам использовал и остался доволен :-)
Насчет ПЛК110 просто ни разу ни использовал, а ПЛК100 вроде как долгонько делают и глюков с ним всё меньше и меньше. Питание на 24 В – это перестраховка от скачков напряжения.
Про МВА8 – ни разу не было проблем с 2006 г.
ИП320 – вот что накалопуцаешь так и будет.
МУ110 – с первого раза всё получилось и почти пол года ни одной странности.
Последний раз редактировалось Gans; 03.08.2010 в 15:55. Причина: Конечно ПЛК110, а не ПЛК160 (очепятка однако :-) уже исправил
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
плк160 - вам не хватит сигналов. тем более что построен он на базе плк110-60, а у него "не раздельные" выхода (я так подозреваю имеется в виду общая клемма для группы реле...)
думаю на этой или на следующей неделе продажи начнем.