Здравствуйте, возможно ли реализовать следующее и как ?
По нажатию на кнопку, берется текущее время на персональном компьютере, к которому подключен ПЛК (допустим 17.05.2023 8:11) и эти дата и время устанавливаются в системное время ПЛК.
Здравствуйте, возможно ли реализовать следующее и как ?
По нажатию на кнопку, берется текущее время на персональном компьютере, к которому подключен ПЛК (допустим 17.05.2023 8:11) и эти дата и время устанавливаются в системное время ПЛК.
Добрый день.
Да, это возможно.
На ПК потребуется запустить NTP-сервер (в интернете множество инструкций, как это сделать).
В ПЛК нужно будет включить NTP-клиент:
2023-05-17_6-16-21.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А без NTP сервера никак ? Ноутбуков будет подключаться много разных, постоянно настраивать определенную статику на них и запускать NTP сервер не вариант вообще.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Как вариант конечно (попробовал, она установила время на 5 часов меньше от текущего на ПК). Но хотелось бы в своей программе в веб визуализации такую кнопку
Такое может быть, если в ПЛК и ПК заданы разные часовые пояса.попробовал, она установила время на 5 часов меньше от текущего на ПК
Т.е. вы хотите из приложения CODESYS считывать время ПК, при этом, насколько я понял, ПК получает IP-адрес по DHCP и вы не хотите производить какую-либо его дополнительную настройку.Но хотелось бы в своей программе в веб визуализации такую кнопку
К сожалению, я не вижу приемлемых путей решения вашей задачи.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk