Добрый день, господа. Возник вопрос, как использовать переключатель так, чтобы при нажатии указанный бит включался однократно? Т.е. кнопку нажал, бит стал 1, отпустил, бит стал 0.
Добрый день, господа. Возник вопрос, как использовать переключатель так, чтобы при нажатии указанный бит включался однократно? Т.е. кнопку нажал, бит стал 1, отпустил, бит стал 0.
Действие - "пока нажата"
Захват-01.png
ЗЫ
Хоть бы по вкладкам "походили" что ли
Последний раз редактировалось petera; 23.01.2023 в 10:53.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Добрый день.
Используйте режим ВКЛ, пока нажата.
2023-01-23_10-51-58.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Действие нажата - ВКЛ бит
Действие отпущено - ВЫКЛ тот же бит
Захват-01.png Захват-02.png
ЗЫ.
Почувствуйте разницу
иВозник вопрос, как использовать переключатель так, чтобы при нажатии указанный бит включался однократно?
я просто пытался это сделать в функциональной кнопке
Последний раз редактировалось petera; 23.01.2023 в 11:24.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg