Товарищи! ну сколько можно?
Если-б мишки были пчелами...Да это все: экранированные провода, заземление экранов и пр. будет до лампочки и не будет работать вообще, если:
1. Не правильно заземлен шкаф, электрик мило улыбаясь прикручивает землю с нолем к корпусу, а в шкафу...преобразователь частоты и все, хоть что делай, будет помеха жить у тебя в шкафчике.
А что произошло 15.08.2022 после 16 часов? Включили нагрев на ночь? Если ничего не включали, то как объяснить нагрев воды? Еще раз: проверьте измерительную цепь - подключите постоянное сопротивление 1кОм прямо на вход вашего измерителя вместо датчика и смотрите трафик за несколько дней.
Выяснилось, что проложили сигнальные провода вместе с силовыми (хотя клялись, что это не так)). Заставил разнести - результат налицо!
2022-08-17_19-57-13.png
Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.08.2022 в 23:50.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.