Я новичок, мучает один вопрос. Как правильно сделать аварийную уставку
Суть: Есть технологический процесс, где до пуска компрессора, давления в системе 0 МПа. После пуска компрессора рабочее давление грубо говоря от 2 до 5 МПа.
Я в свою очередь делаю аварийные уставки 2 Мпа по низкому значению, и 5 МПа по верхнему значению. Тут мы сразу понимаем, что когда мы включим шкаф с контроллером, и нажмём пуск, то он уйдет в аварию, так как давление ещё ниже 2.5 МПа.
Я спрашиваю, более опытного коллегу, как лучше всего сделать. На что он мне отвечает - ставь таймер 5 секунд, компрессор за это время выйдет в рабочей режим. То есть ставим задержку после этого мониторим уставку.
Тут я начинаю сомневаться. Пример с таймером, это однотипный проект, где длина трубы и объем бака не меняются уже 6 лет, а если у меня длина трубы больше (в моём процессе она реально больше, и таймер я пока не знаю какой ставить, к тому же мой шкаф не управляет компрессором, а только следит за давлением, вдруг его включат позже. Короче засада, так как у меня всё по другому.)
А почему бы не сделать так: Пусть до пуска нижняя аварийная уставка у нас 0 МПа, когда включится система и начнётся рост давления от 0 до 2 МПа аварийная уставка 0. После того как мы перешли значение 2 Мпа, аварийная уставка меняется на 2МП. На что мне отвечают - это уже проеденный этап не изобретай велосипед. Тут есть с чем согласиться.
Прошу рассудить и дать свои рекомендации, что вы далаете когда аварийная это какой то заданный промежуток, и есть процессы не аварийные когда мы вываливаемся за эти приделы. Как правильно.
З/Ы: Логично предположить, что так мы например не увидим утечку, так как давление может вообще не подняться выше 2, и мы будем дуть в трубу в которой прорыв. В этом случае я бы добавил макрос, который бы следил за тем, что у нас идёт планомерный рост давления без провалов ниже какого то значения до 2 МПа.