Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #4191

    По умолчанию

    Когда это было в десятке-другом случаев, то я так и делал. Объявлял константы со значащими именами, например "Const100", "Const101", "ConstNuul"....
    В данном проекте диалог имеет несколько сотен вызовов. Создать сотни констант для этого? Да не вопрос, но коряво же как!

  2. #4192
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pronto72 Посмотреть сообщение
    Когда это было в десятке-другом случаев, то я так и делал. Объявлял константы со значащими именами, например "Const100", "Const101", "ConstNuul"....
    В данном проекте диалог имеет несколько сотен вызовов. Создать сотни констант для этого? Да не вопрос, но коряво же как!
    Тогда вопрос - вы осознанно объявили этот параметр у диалога как VAR_IN_OUT, а не VAR_INPUT?

  3. #4193

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда вопрос - вы осознанно объявили этот параметр у диалога как VAR_IN_OUT, а не VAR_INPUT?
    Ой стыдно-то как... ((( Элементарно ведь!!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!

  4. #4194

    По умолчанию

    Здравствуйте! Есть ли какая-либо возможность чтения текущей температуры с погодных серверов у контроллеров под CDS3.5? Например, через http-запрос, как в примерах Simple-SCADA? (https://simple-scada.com/help/script/weather.html)

  5. #4195
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Есть ли какая-либо возможность чтения текущей температуры с погодных серверов у контроллеров под CDS3.5? Например, через http-запрос, как в примерах Simple-SCADA? (https://simple-scada.com/help/script/weather.html)
    Добрый день.
    Да, такая возможность есть.

    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post356369

  6. #4196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    OPC UA Expert показывает индексы корректно (как в CODESYS), так что это на стороне Weintek.

    Вложение 60995 Вложение 60996
    Доброе время суток всем! Поддержка Weintek ответила следующее: "...We only support array starting from 0, and please check if your array in PLC in set starting from 0." От себя делаю вывод - массивы (хотя бы для OPC + Weintek) определять только начиная с индекса 0.

  7. #4197

    По умолчанию

    Здравствуйте, есть ветка по новой прошивке ПЛК210 и CDS 3.5.17?

  8. #4198
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, есть ветка по новой прошивке ПЛК210 и CDS 3.5.17?
    Добрый день.
    Отдельной ветки нет - мы не создаем их под каждую версию прошивки / CODESYS.

  9. #4199

    По умолчанию

    во первых спасибо за прошивку - прям быстрее всё стало..

    WireGuard.jpg

    только я не вижу здесь публичного ключа? Приватный генерится, а публичный я так и не нашёл, нет, конечно я сгенерил пару в стороннем приложении, но так было и в прошлой прошивке.
    Так должно быть?
    Последний раз редактировалось Валерий "mad Dog" Шмараев; 15.06.2022 в 18:19.

  10. #4200

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Был рабочий проект на sp16. Привезли контроллеры с новой прошивкой. Установил sp17, таргеты, перенес проект. Проект в sp 17 компилируется без ошибок, зашивается и работает нормально.
    Но если я теперь открываю старый проекты в sp16, то он компилируется с ошибками. Хотя до установки sp17 все было нормально. Фактически я не могу подключиться к старым работающим установкам.
    Пример ошибок в одном из проектов.
    errors.png
    И непонятен вопрос с СПК. В sp17 таргеты есть новые, а прошивки новой для СПК на сайте нету. Как из sp17 прошивать СПК.

Страница 420 из 711 ПерваяПервая ... 320370410418419420421422430470520 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •