Преобразуются согласно описанию протокола.
Я понимаю, что вы имеете в виду, но ничто не мешает Меркурию в следующей прошивке изменить единицы измерения или сделать возможность выбора единиц измерения пользователем или что-то еще.
Я добавлю ваше пожелание в список правок для следующей версии документа.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добры... Здравствуйте
счетчик энергомера CE301 R33 043-JAZ R
библиотека 3.5.14.7
Приехал на обьект, запускаем и Активная энергия 0.9 считывается, а на экране показывается 18.4
в общем совсем другое что то считывается. прямой зависимости нет, в считывании может повышаться до 1.14 а на экране падает.
подключиться удаленно возможности нету.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Лучше опросить при помощи AdminTool от производителя. ET0PE() у меня таким параметром опрашивает 301-й. Там сумма энергии, тарифы 1, 2, 3, 4 и чего-то еще, не помню.
Последний раз редактировалось melky; 28.03.2022 в 10:43.
Параметр который необходим: EP.E.Sum или EP.E.T1 , а какое значение считывается пока не смог посмотреть, возможно завтра
РЕСУМjpg.jpg
Последний раз редактировалось lectorleo; 05.04.2022 в 12:43.
lectorleo я выше написал каким запросом читается на 301-м энергия.
Отправка (13): <01>R1<02>ET0PE()<03>7
Приём (70): <02>ET0PE(30094.5518723)<0D><0A>(30094.5518723)<0D ><0A>(0.0)<0D><0A>(0.0)<0D><0A>(0.0)<0D><0A>(0.0)< 0D><0A><03>C
OK!
в ответе соответственно первое значение это Сумма, второе Тариф 1 ну и далее должен быть Тариф 2, 3, 4 а последнее не помню. То есть сумма и по тарифам прилетают на один запрос ET0PE() - это и есть так называемый адрес параметра (параметров в данном случае).