Доброго времени суток. Собственно вопрос, как опрашивать ПЛК210 по TCP/IP HMI панелью и OPC сервером? С опросом одним устройством разобрался по выложенному примеру, а вот с двумя пока не получается. Предполагаю, что это можно реализовать.
Доброго времени суток. Собственно вопрос, как опрашивать ПЛК210 по TCP/IP HMI панелью и OPC сервером? С опросом одним устройством разобрался по выложенному примеру, а вот с двумя пока не получается. Предполагаю, что это можно реализовать.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Можно использовать один экземпляр ФБ и в списке параметров библиотеки указать макс. число одновременно обрабатываемых клиентов (в вашем случае - 2).
27-03-2022 13-25-21.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk