    Доброе утро! Чтобы не плодить новых тем, подскажите пжст. как попроще сменить платформу проект на ПЛК 110 (СТАРОМ) перейти на ПЛК110 М02, чтобы только внести переменные в конфигуратор, возможно ли это. Спасибо.

  2. #8652

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Доброе утро! Чтобы не плодить новых тем, подскажите пжст. как попроще сменить платформу проект на ПЛК 110 (СТАРОМ) перейти на ПЛК110 М02, чтобы только внести переменные в конфигуратор, возможно ли это. Спасибо.
    Можно сменить целевую платформу, нажать стандартная конфигурация в Дополнениях и набить конфиг руками. Можно сменить платформу, нажать стандартная конфигурация в Дополнениях и перенести конфиг с помощью программы, но потребуется правка, на 1 странице сама программа и инструкция, на 2 странице написано как править при переходе со старого на новый https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.02.2022 в 09:45.

  3. #8653
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    kondor3000 спасибо большое, помогло..

  4. #8654

    По умолчанию

    Имеется задача подключить к ПЛК110 по RS-485 (Modbus RTU) семь устройств. Устройства не от фирмы ОВЕН. Буду читать и записывать 16-ти битные слова во внутренние регистры внешних модулей. Подскажите, каким образом можно контролировать канал связи – свободный он или занят для посылки данных на удаленное устройство? У меня будут ситуации, когда нужно сразу нескольким устройствам необходимо выдать команды по сети.

  5. #8655

    По умолчанию

    Если записывать через конфигурацию, то контролировать ничего не надо. Добавляете 7 штук. UMD, каждый со своим адресом слейва, ставите запись по изменению. Добавляете cколько надо Registr Output со своими именами, функция записи 0х10. При изменении любого регистра ( нескольких регистров) производится последовательная запись в устройства, время поставьте 10 мс. Если адреса регистров подряд и их много, можно сделать групповую запись.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.02.2022 в 17:19.

  6. #8656

    По умолчанию

    Спасибо. Если это так, то мне нравится такое обращение с каналом в ПЛК ОВЕН. Значит, ПЛК сам занимается слежением за каналом. Буду пробовать.

  7. #8657

    По умолчанию

    Добрый день.

    Работаю с ПЛК160. Создал Modbus TCP Slave. А можно ли создать Modbus TCP Master ? Т.е. может ли ПЛК быть в одной сети и Master и Slave.

  8. #8658

    По умолчанию

    Может.
    Modbus Maser - Universal Modbus Device и выбираете адрес/порт запроса.

  9. #8659

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Один и тот же ПЛК, не может быть в одной сети Modbus TCP и мастер и слейв.
    Это почему ? В сети RS-485 это точно невозможно, а в TCP какие могут быть проблемы ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 27.02.2022 в 12:01.

  10. #8660

    По умолчанию

    Добрый вечер.

    Правильно ли сконфигурирован Modbus TCP Master ?
    Изображения Изображения