Гдето уже на форуме данный вопрос поднимался, дублирую инструкцию
Контроль зависания протокола ModBus.pdf
Гдето уже на форуме данный вопрос поднимался, дублирую инструкцию
Контроль зависания протокола ModBus.pdf
Добрый день!
Поделитесь пжлст реализацией таймера через скрипт, если такое в ТМЛ возможно.
В библиотеке отдельно ФБ таймер есть, но необходим таймер в скрипте.
P.S. Где копать инфу по скриптам в ТМЛ, примеры?
в ТМЛ не полноценная среда программирования, можно написать самостоятельно не большие и простые скрипты, для реализации не сложных задач (выбор действия, по значению входной переменной, счетчик значений и тд). готовых скриптов нет, только помощь в руководстве по эксплуатации по скриптам, там расписаны требования и правила составления скриптов в телемеханике лайт.
Добрый день.
Есть ПЛК 160 с залитой в него программой, как мне подключить его к Телемеханике лайт?
При попытке импортировать контроллер не происходит ничего.
Про попытке создать контроллер вручную и залить из него конфигурацию выдает ошибку WinSock 209 0.
IP прописан и пингуется. Контроллер и арм связаны через сетевой свич по ethernet.
Так же вопрос, в Телемеханике лайт в Контроллеры нет таргета под плк 160. Брать 110 или как-то подключить для 160? и где его взять?
160 ПЛК программировать в его среде исполнения, в Телемеханику вы его можете добавить, только как modbus-rtu\tcp SLAVE.
Использовать виртуальный ПЛК типа WKlogic, карту адресов ПЛК160 составлять самостоятельно в xls таблице, по видео уроку - занятие №2,https://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video
Здравствуйте !
реализован опрос счётчиков "СЭТ-4ТМ" и "Меркурий 230", корректор "СПГ-761" через ОРС-сервер "ЛОГИКА"
перепробовал все «протоколы обмена пульсар-м»
через сторонний OPC сервер опрос идёт.
001.png
002.png
003.png
004.png
Вопрос возможно ли связать "Телемеханика ЛАЙТ" с счетчиком импульсов "Пульсар 4" не используя OPC сервер.
korneii а в Телемеханике поддержан протокол "Пульсар" ?
для справки, счетчики импульсов Пульсар (некоторые) по запросу выпускаются с протоколом Modbus. Судя по программе TestAll и отправке команды, у вас счетчик импульсов с протоколом Пульсар.
Если к адресу добавить в начале 0 ?
Последний раз редактировалось melky; 07.01.2022 в 22:43.
Опыта использования Телемеханики ещё нет, необходимо заложить техническое решение на опрос счётчиков Энергомера (CE102, CE303). Из документации не могу сделать однозначный вывод возможно ли организовать опрос без использования контроллеров ОВЕН серии ТЛ? Конкретно интересуют следующие варианты:
1) через преобразователь интерфейсов RS-485 - Ethernet.
2) опрос счётчиков по RS-485 осуществляет сторонний контроллер (с написанными драйверами) и этот контроллер публикует данные в Modbus TCP.
Количество счётчиков в проекте - 80, приблизительное количество опрашиваемых тэгов - 2800.
Если такие варианты возможны подскажите пожалуйста какие средства Телемеханики необходимо использовать?