Коллеги, появилась у меня навязчивая идея - считывать параметры сети и данные счётчика по 485.
Начал изучать вопрос: довольно типично для счётчиков иметь 485 на борту, но протокол у них DLMS HDLC - как с ним работать? неужели искать конвертер в Modbus?
Dron/9K сомневаюсь, что найдете. А что за счетчик? есть описание протокола? интерфейс 485-й или ?
Если для себя, то у китайцев есть SDM230 или 630 (з-х фазный) с Modbus на борту.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Там этот протокол изобрели что бы покупали считыватель. Вся фишка в это деле что они используют этот протокол потому как для ввода ваших данных в свою систему расчёта можно и по простому485. Но тогда некто не будет покупать считыватель.
Сергей0308 Российских счетчиков электроэнергии с Modbus вроде в природе не существует
можно шлюзануть в Modbus Меркурий, Энергомеру при помощи Scada а вот это что за протокол не сталкивался...
слышал про DLMS/Cosem а это что за зверь первый раз слышу