В библиотеке элементов есть картинки с расширением *.xjt. Что это за файлы? В каком редакторе их можно отредактировать? Где можно скачать библиотеки с такими файлами?
В библиотеке элементов есть картинки с расширением *.xjt. Что это за файлы? В каком редакторе их можно отредактировать? Где можно скачать библиотеки с такими файлами?
Совсем не обязательно заморачиваться с с расширением *.xjt. В галерее конфигуратора СП3ХХ, можно применять и файлы *.bmp, *.png и .jpg.
Найти можно по пути:
C:\Program Files (x86)\Owen\Configurator SP300\Gallery\Map\Button
Туда же можно вставить ваши рисунки и использовать в проекте вызывая через Библиотеку и даже использовать прозрачность, чтобы убрать чёрные квадраты по краям.1 Рисунки.png
Очень не хватает возможности соединения с панелями СП3хх по Ethernet
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Беру именно такие панели с литерой Р!! Они и вправду с Etherнетом, только программируются по прежнему - через USB
Эмуляция перестала работать!!!
[/B]Меня не удовлетворил его ответ. Невозможно сейчас использовать штатную функцию эмуляции для онлайн отладки проекта
Возможно только отлаживать имея конкретную живую панель, тыкать пальчиком, смотреть на живые значения
Конфигуратор СП3х - устарел безнадежно, но это не хотят признать, так как разработка новой программы требует вложений.
Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 11.04.2022 в 02:59.
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 11.04.2022 в 03:03.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо, Евгений!
Просто сейчас панели запрограммированы и уехали в монтаж. Без панели боюсь наш диалог не будет предметным.
На подходе СП315. Скоро окажется в руках, обязательно свяжусь с вами.
Точно помню, что пару лет назад пользовался эмуляцией, она с небольшими отклонениями, но работала
PS: Разобрались. По сути онлайн-эмуляция эти 30-ти минутная минискада. Если ПК иметь возможность соединиться со всеми устройствами по Modbus TCP, то эмулятор работает
Последний раз редактировалось krollcbas; 11.08.2021 в 20:06.
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Делаю свой первый проект с использованием СП310, поэтому опыта ещё немного.
Создал таблицу отображения данных. Оставил в ней только 2 столбца данных, удалив столбцы нумерации и названий. Первый столбец данных с типом WORD, туда данные заносятся нормально, и в эмуляторе, и в панели. А во втором столбце сделал данные системного времени. Но, когда загружаю проект в панель, то в этом столбце вместо времени - во всех строчках прочерки. Пробовал делать время в разных форматах - бесполезно.
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, в чём тут может быть дело и как сделать, чтобы в панели отображалось системное время в этом столбце?
P.S. Цель всех этих действий - чтобы можно было заносить в разные строки таблицы данные с разных регистров и фиксировать время, когда эти данные были туда занесены. Возможно ли такое вообще?
Каждая строка таблицы в вашем случае содержит семь регистров - 1 для первого столбца данных и 6 регистров для времени(не зависимо от выбранного формата отображения)
Итого 1 строка таблицы - семь регистров
Например адрес таблицы задан 256, следовательно данные для строк таблицы без циклического буфера будут
256 - данные, 257..262 - время
263 - данные, 264..269 - время
270 - данные, 271..276 - время
и т.д.
Чтобы в последнем столбце таблицы отображалось время нужно его(время) его туда записать.Скопировать содержимое (PSW30..PSW35) в соответствующие 6 регистров.
ЗЫ.
Автоматизировать процесс поможет элемент Архивирование в панели, который и формирует строки заданного формата, если в настройках разрешить запись даты и времени.
Но при использовании таблицы для отображения данных архивированных в панели, в настройках таблицы нужно включить циклический буфер.
Захват-100.png
Последний раз редактировалось petera; 02.08.2021 в 14:26.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg