Добрый день
Подскажите, как в Телемеханику ЛАЙТ добавляют модули ПРМ 24.1
Добрый день
Подскажите, как в Телемеханику ЛАЙТ добавляют модули ПРМ 24.1
Добрый день
Подскажите, как в Телемеханику ЛАЙТ добавляют модули ПРМ 24.1
Здравствуйте! Вам нужно через Owen Logic привязать ПРМ к ПР. При этом вы создаете сетевую переменную и назначаете ей адрес. При добавлении ПР через модуль "Контролеры", при добавлении каналов, есть подгруппа "сетевые переменные", с уже подготовленными адресами. 2019-03-12_160528.png
Используете адреса которые предложены в Телемеханике 2019-03-12_160646.png
ПР выдает данные в переменной типа INT, а не bool, поэтому полученную сетевую переменную нужно пропустить через ФБ "Дешифратор" и на выходах функционального блока у вас будут как раз уже boolевые значения.
2019-03-12_161302.png
Вроде получилось
То есть нумерация и значения входов/выходов ПРМ в Телемеханике будем брать с выходов дешифратора?
Добрый день
Ещё вопрос по учёту
В модуле Справочнике сейчас организую объект учёта Объект.png
При Автодобавлении ТУ электросчётчик не находится Добавление.png
Точка.png
Хотя при эмуляции вроде всё работает
Эм.png
Какая может быть причина?
В редактировании свойств точек учёта я не нахожу "Меркурий 206". Не в это может быть причина?
Точка1.png
А в графе Тип сч. предлагается выбор только из линейки 230-тых счётчиков Меркурий
Точка2.png
Пробуйте Меркурий 200, не помню, возможно у них похожий протокол. Только адрес там 8-ми значный, так что непонятно, что вы пытаетесь найти по 8,9 и 10 адресу ?