Страница 260 из 507 ПерваяПервая ... 160210250258259260261262270310360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,591 по 2,600 из 5065

Тема: ПР200

  1. #2591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vardrager Посмотреть сообщение
    тоесть если у меня будет диапазон 4-20 мА 40-200 попугаев, то при значении тока 1 мА прибор измерит значение 10 попугаев верно?
    Да, должен такое значение намерять.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2592

    По умолчанию

    Всем привет. В новых версиях Овен Лоджик в некоторых местах, где используется явная обратная связь, элемент выделяется желтым цветом. Нужно ли их поменять на линию задержки, или это не критично? В чем особенность?
    Screenshot_1.png

  3. #2593
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Всем привет. В новых версиях Овен Лоджик в некоторых местах, где используется явная обратная связь, элемент выделяется желтым цветом. Нужно ли их поменять на линию задержки, или это не критично? В чем особенность?
    Screenshot_1.png
    Лучше заменить.

  4. #2594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Лучше заменить.
    Аргументы?

  5. #2595
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Аргументы?
    То вы поставите линию задержки там где нужно вам, согласно алгоритму, а то программа сама поставит линию задержки, где ей вздумается, и не обязательно, что совпадёт с вашим алгоритмом. Будете потом писать, что в программе БАГ.

  6. #2596
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    То вы поставите линию задержки там где нужно вам, согласно алгоритму, а то программа сама поставит линию задержки, где ей вздумается, и не обязательно, что совпадёт с вашим алгоритмом. Будете потом писать, что в программе БАГ.
    У меня есть такой пример, программа предлагала поставить линию задержки именно там, где нельзя было ставить, иначе бы не работало, в любом другом месте можно было ставить и всё бы работало, но программа почему-то выбрала один единственный неправильный вариант из всей массы возможных!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #2597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    У меня есть такой пример, программа предлагала поставить линию задержки именно там, где нельзя было ставить, иначе бы не работало, в любом другом месте можно было ставить и всё бы работало, но программа почему-то выбрала один единственный неправильный вариант из всей массы возможных!
    Покажете пример?

  8. #2598

    По умолчанию

    Добрый день. Планирую на ОВЕН ПР200 подвесить энкодер/тахометр 2500 сигналов на оборот. Примерная частота вращения будет от 1 до 24 оборотов в минуту, соответственно максимальная частота импульсов будет 24*2500=60000 в минуту соответственно 1000 сигналов в секунду. Вопрос, хватит ли быстродействия ПР200 на обработку данного сигнала. Вообще какой по частоте входной сигнал на дискретном/аналоговом входе может обработать ПР200? В идеале полученные импульсы с Тахометра, считать сколько импульсов в минуту, и регулировать исполнительный механизм ПЧ, ПИД регулятором. До этого работал только с простыми схемами на ПР110. Прошу помощи.

  9. #2599
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Покажете пример?
    Вот нашёл(эврика), это был промежуточный вариант проекта, потом я всё изменил, а здесь если заменить непосредственную связь верхнего входа элемента сравнения на равенство на линию задержки, как советует программа, то этот элемент перестанет работать! Предполагалось на верхний вход элемента поступает сигнал без задержки, а на нижний с задержкой на цикл, то при изменении поступающего сигнала на входе на выходе элемента сравнения на равенство появляется на один цикл уровень "0"!

    Командоаппарат реальногого времени на 32 уставки за сутки_2.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.10.2017 в 19:53.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #2600

    По умолчанию

    Но смотрите, огромное количество макросов готовых, разработанных инженерами из Овен содержат обычную ОС без линий задержек. И теперь новый Лоджик предлагает там устанавливать линию задержку.

Страница 260 из 507 ПерваяПервая ... 160210250258259260261262270310360 ... ПоследняяПоследняя