Тема: ПР200

  1. #2511
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Какой шрифт используется ПР200? Не могу найти список доступных символов для вывода на экран.

  2. #2512

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Какой шрифт используется ПР200? Не могу найти список доступных символов для вывода на экран.
    Добрый день, я Вам уже отвечал, продублирую сюда:
    На данный момент спецсимволы которые приведены в РП не поддержаны, планируется их поддержка в более поздней версии, сейчас доступны буквы русского и английского алфавита.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #2513

    По умолчанию

    Добрый день.
    Столкнулся с одной неприятностью в работе макроса Pt1000. При обрыве провода на выходе не последнее правильное значение измерений, а 0.0. При восстановлении связи ошибка сбрасывается, но показания не восстанавливаются. В случае коротыша показывает -196,2 и восстанавливает показания после устранения.
    В симуляторе все Ок.
    ОвенЛоджик 1.9.141.11543

  4. #2514
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Столкнулся с одной неприятностью в работе макроса Pt1000. При обрыве провода на выходе не последнее правильное значение измерений, а 0.0. При восстановлении связи ошибка сбрасывается, но показания не восстанавливаются. В случае коротыша показывает -196,2 и восстанавливает показания после устранения.
    В симуляторе все Ок.
    ОвенЛоджик 1.9.141.11543
    Добрый день. Да такое наблюдается. Необходимо ставить перед макросом ограничение на величину чуть большую рабочего диапазона датчика, чтобы неисправность обрыва контролировалась, но число не увеличивалось сильно.

  5. #2515

    По умолчанию

    Можно надеяться на исправление?

  6. #2516
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Можно надеяться на исправление?
    Да, это поправим и заложим в сам макрос. По срокам пока трудно сказать.

  7. #2517

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Можно надеяться на исправление?
    Самому быстрее сделать. В онлайн - базе похожий имеется.
    Макрос ограничения значения вещественного числа.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip F_lim.zip (75.4 Кб, Просмотров: 19)

  8. #2518
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Самому быстрее сделать. В онлайн - базе похожий имеется.
    Макрос ограничения значения вещественного числа.
    Да , Вы правы. Это и имел в виду в первом сообщении. Спасибо

  9. #2519
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Мне кажется надо знать значения сопротивления при крайних значениях температурного диапазона датчиков, ранее кто-то выкладывал такую таблицу, и, как уже писали, добавить несколько процентов!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #2520

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Мне кажется надо знать значения сопротивления при крайних значениях температурного диапазона датчиков, ранее кто-то выкладывал такую таблицу, и, как уже писали, добавить несколько процентов!
    Есть такая таблица. pt1000 в ней нет
    для pt100
    -100 градусов 80,31 ОМ
    +500 градусов 280,98 ОМ