Страница 175 из 507 ПерваяПервая ... 75125165173174175176177185225275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 5065

Тема: ПР200

  1. #1741

    По умолчанию

    Вот проект для ПР.
    Опрашиваются только сетевые переменные (holding или input регистры). Перемычки на интерфейсе стоят в положении S (slave).
    Пишу в модбас полл опрос одного регистра по 03 (холдинги), слейв с адресом 16, 115200-8-нет-1, прошу дать регистр с номером 518 (тут, даже если ошибся с адресацией регистров - либо 518 либо 517, либо 516 но доступны),
    строка в модбасполл - Tx:10 03 02 05 00 01 96 F2 - все время говорит - таймаут еррор.
    Проводочки местами менял, только до осциллографа не добрался, потому что выходные.
    Естественно, если уж модбасполл не может добиться ответа, панель вайнтек тем более не сможет.
    Кто тут виноват, почему нет ответа?

    ПС: осциллограф нашелся и тоже ничего не показал - запрос есть, ответа - нет.

    ППС: Проблема решена. Не знаю кто, может я, а может и нет, модуль RS485 подключил неправильно, два пина разъема модуля торчали в воздухе, определил при помощи махинаций и осциллографа.

    Извините, может это кому поможет.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось mcleon; 05.11.2016 в 14:57.

  2. #1742

    По умолчанию

    Кто сталкивался с такой бедой? Аналоговый вход AI3, установленный в режим дискретного входа, не срабатывает на перепад напряжения. Перемычки установлены в соответствии с руководством по эксплуатации. Пороги по напряжению заданы: "0" - 2в, "1" - 5в. Сигнал напряжения подаю на этот вход с внешнего регулируемого источника напряжения 0...10в.
    Проверку провожу соединив в ОЛ этот вход с дискретным релейным выходом. Выход не переключается.
    Также не изменяется и состояние входа при проверке в системном меню.
    Что делаю не так?
    Сам вход живой, обратная установка в режим аналогового ввода по напряжению подтвердила исправность входа.

  3. #1743
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Кто сталкивался с такой бедой? Аналоговый вход AI3, установленный в режим дискретного входа, не срабатывает на перепад напряжения. Перемычки установлены в соответствии с руководством по эксплуатации. Пороги по напряжению заданы: "0" - 2в, "1" - 5в. Сигнал напряжения подаю на этот вход с внешнего регулируемого источника напряжения 0...10в.
    Проверку провожу соединив в ОЛ этот вход с дискретным релейным выходом. Выход не переключается.
    Также не изменяется и состояние входа при проверке в системном меню.
    Что делаю не так?
    Сам вход живой, обратная установка в режим аналогового ввода по напряжению подтвердила исправность входа.
    Как понять на перепад, это же не детекторы переднего-заднего фронта, должны работать по уровню сигнала на входе!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #1744

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Как понять на перепад, это же не детекторы переднего-заднего фронта, должны работать по уровню сигнала на входе!
    Ну ясен пень, это режим компаратора уровня.. Только вот не робит.

  5. #1745
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Ну ясен пень, это режим компаратора уровня.. Только вот не робит.
    В симуляторе хоть работает? И перемычки надо менять, для каждого режима, по-разному ставить! Скорей всего Вы перемычки не трогали, поставили для измерения напряжения и считаете, что так как в дискретном режиме также напряжение измеряется, то и трогать их нет нужды, но это не так:

    Перемычки ПР200.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.11.2016 в 03:45.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #1746
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. По моему Вы создаёте трудности там, где их не должно быть.
    Если Вы перевели в режим дискрета, то подавайте на него 24 В. и он сработает так же как все остальные дискретные входа.
    Если Вы хотите чтобы вход срабатывал при определённом напряжении от 0 до 10В, то переводите вход перемычками в режим измерения 0-10В, а в программе уже ставьте какие Вам надо компараторы, детекторы фронтов и пр.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #1747

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. По моему Вы создаёте трудности там, где их не должно быть.
    Если Вы перевели в режим дискрета, то подавайте на него 24 В. и он сработает так же как все остальные дискретные входа.
    Если Вы хотите чтобы вход срабатывал при определённом напряжении от 0 до 10В, то переводите вход перемычками в режим измерения 0-10В, а в программе уже ставьте какие Вам надо компараторы, детекторы фронтов и пр.
    С уважением.
    А для кого тогда это написано:
    1.jpg

  8. #1748
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    По самые по... и че ?, на заборе и не то пишут.... речь идет о том, что ПР 10 и выше вольт воспримет как логическую 1.

  9. #1749
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    И снова здравствуйте. Я же и написал выше. Ищите трудности - действуйте а том же направлении.
    Скорее всего, задаёте не ту разницу напряжений. Обычно дискретный (как я и писал выше) рассчитан на напряжение 24В. Поэтому обычно диапазон задаётся в нижней трети питания - 0, в верхней 1.
    А если уж Вам нужно поймать разницу в несколько вольт, то как я и писал - переведите в измерение 0-10В и вылавливайте какую хотите разницу, хоть милливольты.
    Так что определитесь - что Вам нужно.
    Но вольному как говорится воля.
    Если теория сталкивается с практикой ......
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #1750

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    В симуляторе хоть работает? И перемычки надо менять, для каждого режима, по-разному ставить! Скорей всего Вы перемычки не трогали, поставили для измерения напряжения и считаете, что так как в дискретном режиме также напряжение измеряется, то и трогать их нет нужды, но это не так:

    Перемычки ПР200.PNG
    Всё правильно выставил! Вот скрин свойств данного входа:
    2.jpg

    Теперь рассказ о том что обнаружил.
    Чтобы исключить все подозрения на железо, был демонтирован еще один ПР200, перепрограммирован, переключен перемычками и проверен.
    Подозрения оправдались! Железо не определяет пороги срабатывания компаратора, установленные в свойствах входа!
    Была проведена проверка на предмет плавного увеличения напряжения на входе. При значении 9,9В, происходит срабатывание компаратора и состояние входа изменяется с "0" на "1". При уменьшении напряжения состояние входа изменяется на обратное (с "1" на "0") при значении 5,4В.

    В системном меню данного входа, в параметре "Масштаб", прописано "Не используется". Это подтверждает моё предположение, что запрограммированные мной свойства входа по порогам срабатывания компаратора не вносятся в память ПР200.
    Таким образом, я как потребитель продукции компании "Овен", вижу несоответствие заявленных компанией характеристик своего изделия ПР200 реальным характеристикам и свойствам! Что будем делать господа?

Страница 175 из 507 ПерваяПервая ... 75125165173174175176177185225275 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •