ПЛК 110 видит блок МВ110-220.32ДН то есть в конфигураторе ПЛК напротив модуля ввода есть десятичное число, при отключении или отключении входов оно меняется, НО в программе я эти изменения входов не вижу. ЧТО ДЕЛАТЬ????
ПЛК 110 видит блок МВ110-220.32ДН то есть в конфигураторе ПЛК напротив модуля ввода есть десятичное число, при отключении или отключении входов оно меняется, НО в программе я эти изменения входов не вижу. ЧТО ДЕЛАТЬ????
Видимо надо запустить программу и подключиться к ней онлайн.
Программа запущена и онлайн
переменная поименованная ? в программе копируется из в ?
Начитался тут что это может из-за настроек самого блока, вот теперь не знаю какие настройки ему ставить.
Скорее всего Вы локально объявили такую же переменную, какую используете в конфигурации ПЛК, а это две разные области памяти. Для корректной работы удалите объявление в PLC_PRG этой переменной, оставьте только в Конфигурации ПЛК, и имя переменной, которая подвязано к битовой маске модуля, используйте в коде программы.