8 страниц про макание в стакан
8 страниц про макание в стакан
Последний раз редактировалось rovki; 10.05.2016 в 15:10.
электронщик до мозга костей и не только
Может помнит кто, что был такой БКС. Так вот с ним я пытался сделать защиту от холостого хода в домашней скважине. Намотал на пластиковую трубу проволки, Подключил к БКС и... Он зараза при полностью загрубленной чувствительности реагировал на влажную трубу и давал ложную сработку. Так что грубо 900 Ом смело можно считать сопротивление воды. Просто в стакане объем воды не тот. Как-то пробовал в стакане через 2 провода-электрода запитать реле 24В, не срабатывало, а в 200 литровой бочке, на ура. Все зависит, я так думаю, от площади электродов, опущенных в воду. Поэтому мерять сопротивление желательно в местных условиях.
Аналоговый вход должен быть в режиме измерения напряжения, снаружи подключаются электроды и резистор кОм на 270 - 500 по схеме делителя напряжения. Запитать делитель можно от любого источника 5-24в. При отсутствии контакта с водой напряжение на выходе делителя будет равно U источника. При касании электродами воды напряжение резко уменьшится. Если подобрать резистор делителя, может быть даже какую-то характеристику удастся снять - зависимость напряжения на выходе от уровня воды в бассейне.
Применял подобную схему для оценки сопротивления изоляции, правда там ПР114 было задействовано, но думаю разницы нет большой.
Добрый день. Действительно долго вопрос обсуждается, решил ещё раз принять участие.
Для ЕВГЕНИЯ - сопротивление воды зависит не от ГЛУБИНЫ погружения щупов, а от РАССТОЯНИЯ между ними. УДЕЛЬНОЕ сопротивление измеряется Ом/см.
Согласно приведённой мной таблицы для воды это 10КОм/см. То есть если у Вас МЕЖДУ щупами 3см, то соответственно у Вас получится Ваши 30КОм.
Поэтому конкретное сопротивление можно будет узнать после установки щупов на место.
Алгоритм в программе очень простой. Если Вы отградуировали вход на измерение 200КОм, то соответственно в воздухе он измерит сопротивление по максимуму (больше 200КОм всё равно не покажет). При опускании в воду, как мы определили при 3см между электродами будет 30Ком. Большая точность измерений Вам не нужна, поэтому просто ставите компаратор на сработку при 100Ком. Больше - воздух, меньше - вода. И все проблемы.
Для скептиков, боящихся пускать детей в бассейн под напряжением. На измерительном входе контроллера в режиме измерения сопротивления не 24В а меньше. Кому интересно - померьте. Точно не знаю, но должно меняться в зависимости от настройки входа. Чем больше измеряемый диапазон сопротивления - тем больше, как у тестера. Но по моему максимум 10В.
Вот как то так.
С уважением ко всем.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Вы вот теоретизируете, а я действительно макал щупы в воду. Расстояние между щупами было минимально возможным, насколько позволяли диэлектрические рукоятки, т.е. около 5 мм. Для вас результат может показаться парадоксальным, но расстояние между щупами в пределах стакана практически не влияет на сопротивление. Зато пропорционально глубине погружения металлической части щупа.
Дома повторил измерения, результат оказался ещё более удручающим - около 200 кОм. И тот же эффект - сначала около 20 кОм, потом плавно растёт.
Последний раз редактировалось Eugene.A; 11.05.2016 в 08:27.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Как я понял на ПЛК73 на аналоговый вход можно подать не больше однога вольта. Это тут недавно всплыло. Я на это не обратил внимание. Мне кажется одного вольта будет маловоато. Хотя, нужно будет проверить.
Короче я решил так. Куплю этот ПЛК, попробую дома, если не получится, посавлю реле уровней типа САУ и все. А если получится, отпишусь тут как я сделал.