  1. #71
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2016
    Адрес
    ульяновск
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    1)переключатель находиться в положении ОТКЛЮЧЕНО – все обесточено пр200 не на какие датчики не реагирует выключен
    2)переключатель находиться в положении РУЧНОЕ-пр200 включен
    2.1 не реагирует на датчик давления
    2.2 опрашивает датчики (уровень масла, температуру компрессора, обрыв ремня)
    2.3 нажатие кнопки пуск пускает компрессор не реагирует на датчик давления работает пока не будет нажата кнопка стоп или переключено на АВТО
    2.4 нажатием кнопки пуск не пускает если низкая температура ниже -5 включает обогрев
    Не пускает если высокая температура выше + 105 включает электомотор вентилятора
    Не пускает при низком уровне масла (при всех авариях загорается лампа авария и определение(масло ,перегрев,)
    2.5 Пускает электродвигатель если сработал датчик обрыва ремня и включает лампу авария и обрыв ремня но не отключает запуск )
    3)переключатель находиться в положении АВТО
    3.1 опрашивает все датчики
    3.2 опрашивает все установки запуска или выстовляются с экрана (день, недели, час, месяц запуска,давление от 1до 10 атм, режим включения/выключения с задержкой по времени)
    3.3 при низком давлении включает первый двигатель если все датчики в норме если температура выше +105 включает первый вентилятор и включает второй компрессор, если ниже-5 включает 1обогрев масла ( сделать установку по времени чтоб можно было настраивать с экрана ) после истечения времени отключает 1обогрев включает 1компрессор)
    3.4 при низком давлении включает 1двигатель после достежения определенного давления отлючает если отключение не произошло (делает опрос трансфорсаторов тока три шт их) дает сигнал на лампочки авария ,залип, также сигнал дает на отключает с помощью узо
    3.5 если первый вышел из строя второй работает за первого
    3.6 второй находится в резерве если первый в работе но включаеться хотябы раз в сутки вместо первого

  2. #72
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2016
    Адрес
    ульяновск
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    фото схемы не могу загрузить

  3. #73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Слава_МБА Посмотреть сообщение
    фото схемы не могу загрузить
    В "расширенный режим" зайди. Или фотку поменьше сделай. Или в архив упакуй и выложи.

  4. #74
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2016
    Адрес
    ульяновск
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    незнай схема неочень )
    Изображения Изображения

  5. #75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    У Овена такое не видели:
    Дёшево и сердито!
    Видел. И что? Обычные ТРН10 вполне справляются с задачей защиты от перегруза при условии правильной настройки.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Алексей Геннадьевич, под УЗО я имел ввиду устройство защиты двигателя как общее понятие, может быть и не совсем прав с названием - извиняйте. Более правильно конечно назвать устройство защиты асинхронного двигателя. У нас это редко применяется, точнее на своём комбинате ни разу не встречал. Мы в основном ставим ПЧ, а это практически и есть защита.
    Всё правильно, но ставить УЗАД на компрессор - по моему слишком жирно. Особенно если нет встроенных в обмотку термодатчиков.
    А по поводу ПР200 - очень рад, что наладился выпуск, жду с нетерпением. Но лично я пережду лето и буду заказывать, там и времени побольше будет для изучения и надеюсь с ОЛ поутрясётся.
    С уважением.
    Не думаете о том, что "пережидая лето", рискуете получить ПР-200 к новому году? Как только ОВЕН выложит на сайт сертификат соответствия ТС и (о боже) модули расширения, то спрос на них нехило подскочит?
    Сейчас зарубежные фирмы идут на всё, чтобы сохранить свой сегмент рынка, даже на отсроченный на 3! месяца платёж(раньше посылали нахрен).
    Цитата Сообщение от Слава_МБА Посмотреть сообщение
    1)переключатель находиться в положении ОТКЛЮЧЕНО – все обесточено пр200 не на какие датчики не реагирует выключен
    2)переключатель находиться в положении РУЧНОЕ-пр200 включен
    2.1 не реагирует на датчик давления
    2.2 опрашивает датчики (уровень масла, температуру компрессора, обрыв ремня)
    2.3 нажатие кнопки пуск пускает компрессор не реагирует на датчик давления работает пока не будет нажата кнопка стоп или переключено на АВТО
    2.4 нажатием кнопки пуск не пускает если низкая температура ниже -5 включает обогрев
    Не пускает если высокая температура выше + 105 включает электомотор вентилятора
    Не пускает при низком уровне масла (при всех авариях загорается лампа авария и определение(масло ,перегрев,)
    2.5 Пускает электродвигатель если сработал датчик обрыва ремня и включает лампу авария и обрыв ремня но не отключает запуск )
    3)переключатель находиться в положении АВТО
    3.1 опрашивает все датчики
    3.2 опрашивает все установки запуска или выстовляются с экрана (день, недели, час, месяц запуска,давление от 1до 10 атм, режим включения/выключения с задержкой по времени)
    3.3 при низком давлении включает первый двигатель если все датчики в норме если температура выше +105 включает первый вентилятор и включает второй компрессор, если ниже-5 включает 1обогрев масла ( сделать установку по времени чтоб можно было настраивать с экрана ) после истечения времени отключает 1обогрев включает 1компрессор)
    3.4 при низком давлении включает 1двигатель после достежения определенного давления отлючает если отключение не произошло (делает опрос трансфорсаторов тока три шт их) дает сигнал на лампочки авария ,залип, также сигнал дает на отключает с помощью узо
    3.5 если первый вышел из строя второй работает за первого
    3.6 второй находится в резерве если первый в работе но включаеться хотябы раз в сутки вместо первого
    1)Переключатель-нафиг. Ставим стандартную схему с промежуточным реле, аварийным стопом и кнопкой влючить-отключить, белую лампочку"напряжение", через которое питаем входа-выхода. Режим авто-ручное и из меню сделаешь.
    Приоритет насоса-тоже из меню.
    В сухом остатке имеем пульт:
    Индикаторы:
    Авария, работа, напряжение.
    Кнопки:
    Аварийный стоп, напряжение вкл/откл, работа.

    Всё остальное делаешь в меню. Тётя Даша всё равно разбираться не будет, почему авария.

  6. #76
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2016
    Адрес
    ульяновск
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    верно говорите можно и так из меню без лишних гирлянд )

  7. #77

    По умолчанию

    Слава_МБА Защиту компрессора организуй так:
    Компрессор.JPG
    Тебе нужен автоматический выключатель с независимым расцепителем.
    Такие есть в серии АЕ204х

  8. #78
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2016
    Адрес
    ульяновск
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    а можете подсказать желательно ссылку чтоб посмотреть стоимость и прочее

  9. #79

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Слава_МБА Посмотреть сообщение
    а можете подсказать желательно ссылку чтоб посмотреть стоимость и прочее
    Это в магазинах(фирмах) торгующих электрикой спрашивай. Когда доведёшь проект хотя-бы до стадии технического предложения, тогда и можно будет о этом говорить.
    Автомат с независимым расцепителем ненамного дороже чем обычный стоит.
    Ещё один финт: светодиодные индикаторы типа AD22 можно подключить через аналоговые выходы 4-20ма. Просто параллельно индикатору поставить ГСТ 4ма(паяется из 1транзистора 2 диода и 2 резистора) или тупо резистор на 1-1,5к.

  10. #80
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Не думаете о том, что "пережидая лето", рискуете получить ПР-200 к новому году? Как только ОВЕН выложит на сайт сертификат соответствия ТС и (о боже) модули расширения, то спрос на них нехило подскочит?
    Сейчас зарубежные фирмы идут на всё, чтобы сохранить свой сегмент рынка, даже на отсроченный на 3! месяца платёж(раньше посылали нахрен).
    Добрый день. Хочется конечно и сейчас уже начать работать, но выждав время может удастся избежать проблем с недоработками, которые всё равно вылезут. Вспомните проблемы с аналоговыми входами ПР114, когда предлагали самим перепаивать внутренности. А контроллер МОДУС - так его хотелось попробовать, но исчез с производства. Наверное как я сразу и думал из за завышенной цены. Да и ОЛ я думаю отполируют.
    Да и летом у нас больше напрягов. Молочное производство. Объёмы молока возрастает, количество людей из за отпусков уменьшается, так что просто физически будет особо некогда. Зимой времени обычно чуть побольше.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР114
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1711
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 09:16
  2. Области применения МОДУС 5680
    от rovki в разделе Модус 5680
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 16:45
  3. Области применения модулей МОДУС
    от rovki в разделе Модус 5680
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 00:35
  4. Области применения модулей МОДУС
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 43