Страница 413 из 1044 ПерваяПервая ... 313363403411412413414415423463513913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,121 по 4,130 из 10436

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #4121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от boo_white Посмотреть сообщение
    А шаблоны это что такое? Я вроде сам прописывал сетевые настройки.
    Ты реализовал обмен по сети через шаблоны PLC Configuration. Тебе надо выявить когда появляются тормоза при обмене. Наращивай сеть постепенно. Сначала подключи к ПЛК один МК110-8ДН и посмотри время реакции на нажатие кнопки. Если все нормально делай дальнейшие подключения. Если время реакции большое даже при одном подключенном МК110-8ДН, тогда надо разбираться с параметрами сетевых настроек.

  2. #4122

    По умолчанию

    Еще попробуй сделать ИП320 Master, говорят помогает.

  3. #4123
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Оптимизируйте обмен.
    Для частотников можно ком.слово/задание - писать по изменению, а статус читать - достаточно раз в 1-2 сек для поддержания канала (при соотв.настройке в чп).
    Для 8D4Р - тоже самое. Постоянно читать входы, а выходы - писать только по по изменению. И скорость рекомендую 38.4 хоть и в шкафу.

    Штатный конфигуратор весьма не гибок. Через сислибком все это можно повесить на одну линию и с реакцией не более 0.1-0.2с. А разбивкой по линиям вообще молчу.

    PS
    В слейвах уберите дурацкие задержки ответа если есть возможность.

  4. #4124

    По умолчанию

    спасибо, будем пробовать

  5. #4125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Оптимизируйте обмен.
    Для частотников можно ком.слово/задание - писать по изменению, а статус читать - достаточно раз в 1-2 сек для поддержания канала (при соотв.настройке в чп).
    Для 8D4Р - тоже самое. Постоянно читать входы, а выходы - писать только по по изменению. И скорость рекомендую 38.4 хоть и в шкафу.

    Штатный конфигуратор весьма не гибок. Через сислибком все это можно повесить на одну линию и с реакцией не более 0.1-0.2с. А разбивкой по линиям вообще молчу.

    PS
    В слейвах уберите дурацкие задержки ответа если есть возможность.
    в слейвах ? а это где??

  6. #4126

    По умолчанию

    день добрый! В kodesys 2.3 в тексте программы не распознается руский язык. Как вылечить? Кодировки XML перебрал все

  7. #4127
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Medved Посмотреть сообщение
    день добрый! В kodesys 2.3 в тексте программы не распознается руский язык. Как вылечить? Кодировки XML перебрал все
    У меня:
    проект/опции/редактор/шрифт/набор символов - кириллический
    проект/опции/рабочий стол/iso 8859-5, язык russian

  8. #4128
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от boo_white Посмотреть сообщение
    в слейвах ? а это где??
    Для 8Д4Р - Rs.dL в своем конфигураторе
    Для частотников - см.в РЭ на них подобное 8Д4Р
    Для ИП320 - можно и не искать.

  9. #4129

    По умолчанию

    Ребята, подскажите пожалуйста каким образом производиться расчет дельт для трех точек при конфигурировании плк150 с датчиком дтс125-50м?

  10. #4130
    Пользователь
    Регистрация
    16.05.2013
    Адрес
    пгт. Артёмовка
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Help,
    где можно почитать как настроить связь компа с ПЛК110-60 по Ethernet,
    как кабель обжать в руководстве написано всё сделал.
    а что в компе настраивать и в СSv2.3... нет
    заранее благодарен.

Страница 413 из 1044 ПерваяПервая ... 313363403411412413414415423463513913 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •