    Здравствуйте. Нужна помощь по алгоритму работы.
    Есть три входные переменные: p1,p2,U и одна выходная r1.
    p1 и p2 - биты управления контакторами k1 и k2 соответственно. U - величина напряжения. r1 - дискретный выход управления контактором к2.
    При подаче команды p1 на включение контактора k1 переменная "U" возрастает до установленной величины (800В).
    Необходимо организовать работу контактора k2.
    Условие работы:
    При включенном контакторе k1 и/или наличия напряжения U(800В) ( контактор k2 НЕ должен быть включен (r1=FALSE).
    НО при включенном k2 ( бит управления p2) можно замыкать k1 (бит управления p1) ( r1=TRUE).
    Основная программа написана на языке CFC.

  2. #3872
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nebel2 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Нужна помощь по алгоритму работы.
    Есть три входные переменные: p1,p2,U и одна выходная r1.
    p1 и p2 - биты управления контакторами k1 и k2 соответственно. U - величина напряжения. r1 - дискретный выход управления контактором к2.
    При подаче команды p1 на включение контактора k1 переменная "U" возрастает до установленной величины (800В).
    Необходимо организовать работу контактора k2.
    Условие работы:
    При включенном контакторе k1 и/или наличия напряжения U(800В) ( контактор k2 НЕ должен быть включен (r1=FALSE).
    НО при включенном k2 ( бит управления p2) можно замыкать k1 (бит управления p1) ( r1=TRUE).
    Основная программа написана на языке CFC.
    А показать программу можете?

  3. #3873
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nebel2 Посмотреть сообщение
    Условие работы:
    При включенном контакторе k1 и/или наличия напряжения U(800В)
    Так что именно?

  4. #3874

    По умолчанию

    Программа большая, с множеством подпрограмм. А вот этот кусочек не могу осилить.

  5. #3875

    По умолчанию

    При включении k1 напряжение возрастает до 800 В в течении 15 секунд.

  6. #3876

    По умолчанию

    Скрин части программы
    Вложение 17836

  7. #3877
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nebel2 Посмотреть сообщение
    Скрин части программы
    Вложение 17836
    Добавьте на AND2 ещё один вход и подайте на него инвертированный к1.

  8. #3878

    По умолчанию

    тогда не выполнится условие
    НО при включенном k2 ( бит управления p2) можно замыкать k1 (бит управления p1) ( r1=TRUE).

  9. #3879
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nebel2 Посмотреть сообщение
    тогда не выполнится условие
    НО при включенном k2 ( бит управления p2) можно замыкать k1 (бит управления p1) ( r1=TRUE).
    В приложенной вами схеме, ничего не запрещает включиться к1, кроме аварии.

  10. #3880

    По умолчанию

    Если добавить инверсный вход к1 ко второму AND, то при включенном p2 и включении р1 r1=FALSE, а нужно чтобы было TRUE