Тема: ПЛК-160 сброс программы

  1. #111
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию Прошивка новая(2.5.13), а проблемы старые. Продолжение

    Это продолжение поста #104 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post157834
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Уже должна была быть.
    Эта работа была на какое-то время оставлена.
    Мы вернулись к ней снова в октябре.
    Сейчас тесты уже должны закончится, и мы выложим.
    Информация к размышлению, чтобы можно было более тщательно потестировать.
    И так имею один ПЛК, который использую для отладки ПО.
    Год назад обновил ему прошивку на 2.15.3 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post129096 после этого проблем с сохранением программы в этом ПЛК ни разу не возникало. Как правило в нем всегда имеется какая-либо программа. Например, что-то надо проверить на реальном железе, то заливаю программу в ПЛК и она остается в нем до следующего раза. ПЛК включается эпизодически и большее время находится в выключенном состоянии. И ни разу не было случаев потери программы.
    Возможно существенным отличием является то, что в конфигурации ПЛК, который на злополучном объекте, имеется модуль Slave в котором примерно 340 регистров, а они по определению энергонезависимые и должны сохраняться на флеш при выключении питания. Каких-либо других Retain переменных в программе нет.
    Только не говорите, что 340 регистров это много, ПЛК с индексом "М" -"В исполнении контроллера без ограничения размера памяти области ввода-вывода предустановленный размер памяти ввода-вывода равен 16 кбайт и может быть увеличен пользователем до 32 кбайт" -это заявлено изготовителем.
    Скорей всего именно при выключении питания ПЛК, в момент сохранения Retain и Slave происходит порча файлов программы. Но почему?
    ПЛК160 с прошивкой 2.15.3 имеет некоторые странности, проявляющиеся при выключении питания. Об этом чуть ниже.
    А сейчас, маленькое отступление.
    Так как мы в Белоруссии не празднуем Новый год 11 дней, а только 4 дня, то к работе я приступил уже 5 января. В моем тестовом ПЛК была программа, о которой я писал здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post156821
    Видео:

    Включил ПЛК и панель, а время в ПЛК, после простоя в течении 6 суток, обнулилось.
    log.txt:
    2014.12.22 16:56:53 # 11 Power down Switch to backup
    2014.12.22 16:56:57 # 11 Power down Backup power off
    2014.12.23 10: 4:49 # 0 KERNEL LOADED
    2014.12.23 10: 4:51 # 1 PLC STARTED
    2014.12.23 16:52:51 # 11 Power down Switch to backup
    2014.12.23 16:52:55 # 11 Power down Backup power off
    2014.12.24 9:53:40 # 0 KERNEL LOADED
    2014.12.24 9:53:40 # 1 PLC STARTED
    2014.12.24 14:19:40 # 11 Power down Switch to backup
    2014.12.24 14:19:45 # 11 Power down Backup power off
    2014.12.24 14:20:15 # 0 KERNEL LOADED
    2014.12.24 14:20:15 # 1 PLC STARTED
    2014.12.24 17: 2:16 # 11 Power down Switch to backup
    2014.12.24 17: 2:20 # 11 Power down Backup power off
    2014.12.29 15:16:23 # 0 KERNEL LOADED
    2014.12.29 15:16:24 # 1 PLC STARTED
    2014.12.29 16:24:10 # 11 Power down Switch to backup
    2014.12.29 16:24:14 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1. 1 0: 0:12 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 1 0: 0:14 # 1 PLC STARTED

    2015. 1. 5 9:50:56 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 9:50:57 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 9:51:31 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 9:51:32 # 1 PLC STARTED

    Сама программа не пострадала. Судя по предыдущей части лога, время сбрасывалось и раньше. Просто я никогда не пользовался часами ПЛК и не замечал этого. Напряжение на аккумуляторе 4,18 В, правда измерил не сразу.
    Попутный вопрос: -На сколько должно хватать полностью заряженного аккумулятора для нормального хода часов ПЛК?
    Но про часы не главное, мне они пока не нужны.
    Главное - странности при выключении ПЛК.
    Если Вы думаете, что время работы ПЛК на аккумуляторе равно значению back-up working time в конфигурации, то это не так. На самом деле это время будет таким, какое показывает модуль статистики
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	W_time1.png 
Просмотров:	902 
Размер:	12.5 Кб 
ID:	16028
    В данном случае оно буде не 6 сек, а 4. Это можно видеть в файле log.txt
    ............................................
    2014.12.24 14:20:15 # 0 KERNEL LOADED
    2014.12.24 14:20:15 # 1 PLC STARTED
    2014.12.24 17: 2:16 # 11 Power down Switch to backup
    2014.12.24 17: 2:20 # 11 Power down Backup power off
    .................................................. ......................
    При увеличении back-up working time, время работы в модуле статистики увеличивается не пропорционально этому значению
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	W_time2.png 
Просмотров:	754 
Размер:	12.0 Кб 
ID:	16029
    Теперь о других странностях прошивки 2.15.3
    При выключении ПЛК вдруг на 20 секунд загорается индикатор "Связь", даже если все порты ПЛК не используются в программе и к ним ничего не подключено физически!!!
    Видео:


    При этом, индикатор "Работа" гаснет через заданное время (см. модуль статистики), например через 4 сек. Самое интересное, что индикатор "Работа" затем кратковременно вспыхивает в момент погасания индикатора "Связь", т.е. через 20 сек после выключения питания. В оригинальной прошивке этих эффектов нет.
    А теперь вопрос: -Что в этот момент делает ПЛК?
    Ответ: - Через 20 секунд после выключения питания ПЛК пытается инициализировать флеш и запустить начальный загрузчик. Но не успевает это сделать полностью.
    Сие явление можно увидеть в терминальном подключении, если после включения ПЛК не закрывать терминальную программу, а выключить ПЛК и подождать 20 сек.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Log_PLC.png 
Просмотров:	831 
Размер:	19.7 Кб 
ID:	16030
    Отсюда возникают несколько вопросов:
    1. Так сколько же времени ПЛК работает на аккумуляторе после выключения питания? Варианты ответов:
    а) в течение времени заданном параметром back-up working time;
    б) в течение времени, которое показывает модуль статистики;
    в) в течение 20 секунд после выключения питания, не зависимо от заданного в back-up working time;
    2. В какой момент времени после выключения питания начинается сохранение на флеш Retain переменных и переменных из модуля Slave?
    3. Зачем ПЛК через 20 сек после выключения пытается повторно инициализироваться?
    Последний раз редактировалось petera; 07.01.2015 в 09:38.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #112

    По умолчанию

    Что касается времени работы часов на ПЛК от батарейки то на ПЛК100 это время совершенно точно не соответствует заявленному и составляет примерно 6 дней!!! Этот баг признан Овном, они нам даже 20 аккумуляторов увеличенной емкости присылали так как задачей требовалось большее время. Там вся соль была в каком-то резисторе (если очень надо то могу даже найти в каком) если его номинал изменить то часы начинают работать положенные полгода но есть вероятность, что перестает работать Debug порт. Это я из разработчиков информацию вытянул. Вероятно схожая ситуация и со старыми ПЛК110.

    Теперь в тему ветки у меня на объекте (насосная водоканала) стоял ПЛК110 и успешно работал 4 года. Этим летом у него тоже стала слетать программа. Причем слетало там все настолько, что лечился он только перепрошивкой. Я заподозрил что с памятью какие-то проблемы, тем более что там 5кВ вроде в 380 подавали по ошибке и у них вся сила вылетала. Короче раза 4 перепрошив контроллер за полгода, решили его поменять на новый ПЛК110 v2. Две недели все было отлично, и вот перед НГ тоже слетела программа. Теперь обошлось просто заливкой проекта, но проблема уже повторилась 2 раза. Благо у меня это не в тюрьме и даже роутер имеется на объекте, т.е. я смог залить программу в контроллер прямо во время праздников не отрываясь от семьи. Больше такой ерунды пока нигде не наблюдал, думаю может с сетью что-то там или 4 ПЧВ как-то влияют которые в 5 метрах от шкафа стоят. Но если это ПЧВ, то почему 4 года проблем не было.

  3. #113

    По умолчанию

    To petera.
    К сожалению без программиста действительно ничего по делу сказать не смогу. Сейчас тестируем и выложим 2.15.6
    Причина пропадания проекта, по моим предварительным соображениям, в том, что затирается Flash. К этому приводит некорректно заканчивающиеся попытки записи во Flash. К этому, в свою очередь может привести вышедший из строя аккумулятор.
    Но вот почему при выключенном питании загрузчик запускается - большой вопрос... До 2.15.3 такого не было?

    To RV9WFJ:
    ПЛК110 v2 - это новый, или Вы что-то другое имели в виду?

  4. #114
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    To petera.
    К сожалению без программиста действительно ничего по делу сказать не смогу. Сейчас тестируем и выложим 2.15.6
    Причина пропадания проекта, по моим предварительным соображениям, в том, что затирается Flash. К этому приводит некорректно заканчивающиеся попытки записи во Flash. К этому, в свою очередь может привести вышедший из строя аккумулятор.
    Но вот почему при выключенном питании загрузчик запускается - большой вопрос... До 2.15.3 такого не было?
    Нечто похожее было
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post105815
    Цитата Сообщение от Nts Посмотреть сообщение
    Прошу Вас обратить внимание на папочку hyperterminal.
    ...............................................
    Меня смущает тот факт,что при отключении питания
    бутлоадер опять пытается загрузиться.Я и на другом (неисправном)ПЛК160
    заметил,что при выключении питания пропадает и опять появляется
    наличие локальной сети(если по ethernet подключен плк)
    Возможно в этот момент и крушится файловая система флэш памяти.(Бутлоадер открывает файл и тут пропадает питание окончательно,не закрыв файл-в порядке предположения)
    ..............................................
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post105869
    Цитата Сообщение от Nts Посмотреть сообщение
    Провел тесты еще двух плк.
    у плк № ......4411 ситуация повторяется.Прошивка у него 2.14.Пик 15

    У плк с прошивкой 2.10.9 и пиком 14 ситуация несколько другая.
    при выключении питания бутлоадер\кернел пытаются загрузиться,но не успевают полностью.Поэтому видимо не портится файловая система.Хотя за 1.5 года эксплуатации этого плк имеется 4 плохих сектора.
    .............................................
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    ПЛК110 v2 - это новый, или Вы что-то другое имели в виду?
    Он самый. Я к сожалению не сохранил логи и т.д. но в следующий раз постараюсь это сделать. У меня в проекте тоже ModdBus Slave c порядка 120 байтами переменных отвечает сразу по дум портам: Ethernet и RS232 Debug кажется.
    Возможно еще чудеса связаны с тем что загрузочный проект заливал раньше чем просто "загрузка" так просто быстрее значительно было. Сейчас залил как положено - посмотрю реакцию.

    Не много времени прошло, сегодня ночью опять программа исчезла. Вывод -способ заливки не при чем.
    Файлы source и default в памяти были, я так понимаю они повреждаются так как программа не работает и CS пишет нет программы.
    Вот последнее в debug.txt:
    Скрытый текст:
    2000. 3. 9 1:48:20 # 0 KERNEL LOADED

    2000. 3. 9 1:48:20 # 17 E PLC was reset by power!

    2000. 3. 9 1:48:25 # 1 PLC STARTED

    2000. 3. 9 1:52: 8 # 0 KERNEL LOADED

    2000. 3. 9 1:52: 8 # 17 E PLC was reset by reset button!

    2000. 3. 9 1:52: 8 # 3 M Last run module Id =0

    2000. 3. 9 1:52: 8 # 3 M Last post module Id =0

    2000. 3. 9 1:52: 8 # 3 M Total control code =0

    2000. 3. 9 1:52: 8 # 3 M Max RX utilisation =1

    2000. 3. 9 1:52: 8 # 3 M local_status =15

    2000. 3. 9 1:52: 8 # 3 M Max CPU usage=79 %


    2000. 3. 9 1:52: 8 # 3 M local data #1 =0

    2000. 3. 9 1:52: 8 # 3 M local data #2 =0

    2000. 3. 9 1:52: 8 # 3 M local data #3 =0

    2000. 3. 9 1:52: 8 # 3 M local data #4 =0

    2000. 3. 9 1:52:13 # 1 PLC STARTED

    2000. 3.10 6:55:33 # 0 KERNEL LOADED

    2000. 3.10 6:55:33 # 17 E PLC was reset by power!

    2000. 3.10 6:55:38 # 1 PLC STARTED

    2000. 3.17 10:23:31 # 0 KERNEL LOADED

    2000. 3.17 10:23:31 # 17 E PLC was reset by watchdog!

    2000. 3.17 10:23:31 # 3 M Last run module Id =302

    2000. 3.17 10:23:31 # 3 M Last post module Id =570

    2000. 3.17 10:23:31 # 3 M Total control code =0

    2000. 3.17 10:23:31 # 3 M Max RX utilisation =1

    2000. 3.17 10:23:31 # 3 M local_status =9

    2000. 3.17 10:23:31 # 3 M Max CPU usage=86 %


    2000. 3.17 10:23:31 # 3 M local data #1 =0

    2000. 3.17 10:23:31 # 3 M local data #2 =0

    2000. 3.17 10:23:31 # 3 M local data #3 =186a1

    2000. 3.17 10:23:31 # 3 M local data #4 =0

    2000. 3.17 10:23:35 # 14 PCL was reseting by watchdog

    2000. 3.19 23:43:22 # 0 KERNEL LOADED

    2000. 3.19 23:43:22 # 17 E PLC was reset by watchdog!

    2000. 3.19 23:43:22 # 3 M Last run module Id =-1

    2000. 3.19 23:43:22 # 3 M Last post module Id =-1

    2000. 3.19 23:43:22 # 3 M Total control code =18

    2000. 3.19 23:43:22 # 3 M Max RX utilisation =1

    2000. 3.19 23:43:22 # 3 M local_status =9

    2000. 3.19 23:43:22 # 3 M Max CPU usage=80 %


    2000. 3.19 23:43:22 # 3 M local data #1 =0

    2000. 3.19 23:43:22 # 3 M local data #2 =0

    2000. 3.19 23:43:22 # 3 M local data #3 =186a1

    2000. 3.19 23:43:22 # 3 M local data #4 =186a1

    2000. 3.19 23:43:26 # 14 PCL was reseting by watchdog
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 08.01.2015 в 09:40.

  6. #116
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Файлы source и default в памяти были, я так понимаю они повреждаются так как программа не работает и CS пишет нет программы.
    Вот последнее в debug.txt:

    2000. 3.19 23:43:22 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3.19 23:43:22 # 17 E PLC was reset by watchdog!
    2000. 3.19 23:43:22 # 3 M Last run module Id =-1
    2000. 3.19 23:43:22 # 3 M Last post module Id =-1
    2000. 3.19 23:43:22 # 3 M Total control code =18
    2000. 3.19 23:43:22 # 3 M Max RX utilisation =1
    2000. 3.19 23:43:22 # 3 M local_status =9
    2000. 3.19 23:43:22 # 3 M Max CPU usage=80 %
    2000. 3.19 23:43:22 # 3 M local data #1 =0
    2000. 3.19 23:43:22 # 3 M local data #2 =0
    2000. 3.19 23:43:22 # 3 M local data #3 =186a1
    2000. 3.19 23:43:22 # 3 M local data #4 =186a1
    2000. 3.19 23:43:26 # 14 PCL was reseting by watchdog
    У Вас ПЛК постоянно перезагружается по сторожевому таймеру! Нужно или увеличить мин.время цикла или задать ему значение равное "0"

    ЗЫ. source.dat можете удалить, это исходный текст проекта. Он загружается в ПЛК или автоматически, если не сделать так
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-1.png 
Просмотров:	746 
Размер:	8.5 Кб 
ID:	16045
    Или в ручную в меню Онлайн-Загрузка исходных текстов.
    Наличие/Отсутствие source.dat в ПЛК не влияет на его работу.
    А вот файлы:
    DEFAULT.PRG
    DEFAULT.CHK
    DOWNLOAD.SDB
    должны быть после создания загрузочного проекта. Отсутствие любого из них -в ПЛК нет программы.
    Последний раз редактировалось petera; 08.01.2015 в 10:26.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #117
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    DOWNLOAD.SDB не нужен , config.dat нужен !

  8. #118

    По умолчанию

    По watchdog он у меня в программе принудительно вызывается при длительной потере связи для перезагрузки контроллера. Эта штука у меня 4 года успешно работала. Собственно Овен сам так в примерах контроллер перезагружает программно.
    Про время цикла я и сам подумал, но решил подождать окончания праздников. А то я далековато от контроллера.
    Что касается source то я его туда специально записал. Чтоб через годы не искать исходники. Думаете без него лучше?

    DEFAULT.CHK у меня отсутствовал, возможно модификация контроллера M01? Надо будет проверить.
    DOWNLOAD.SDB Это, если не путаю, конфигурация переменных для GateWay OPC т.е. у меня его нет и не нужен.

  9. #119
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Продолжение наблюдения за работой ПЛК160.
    Похоже, что проблемы с работоспособностью ПЛК160 при низких температурах все же есть, или они есть только в моем экземпляре ПЛК?
    Год назад я писал о пропадании программы в ПЛК160 при низких температурах http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post129096. Сегодня обнаружил очередную проблему.
    И так тестовый ПЛК160+СП270 из поста#112 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post157861 выкинул сегодня такой фортель:
    Программа в ПЛК крутится та же самая.
    На кануне ПЛК и панель были выключены в конце рабочего дня, сегодня утром я их включил, но показания часов ПЛК на экране панели по нулям. При этом индикатор работа на ПЛК горел и панель успешно читала регистры ПЛК, т.к. информации о потери связи не было.
    Решил не выключая ПЛК подключится к нему в КДС, но не смог -"Профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-3.png 
Просмотров:	694 
Размер:	20.5 Кб 
ID:	16081
    После этого ПЛК был выключен и я снял лог подключения в гипертерминале
    Лог подключения:
    DATAFLASH initialized successful

    Welcome to the OWEN program loader 1.3
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    Load PLC core...
    Main oscilator clock=15994880
    Processor clock=179942400
    Master clock=59980800
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed
    at 20080004, s=12
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=120 found
    Module Id=125 found
    Module Id=126 found
    Module Id=131 found
    Module Id=190 found
    Module Id=199 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=203 found
    Module Id=210 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=211 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=562 found
    Module Id=563 found
    Module Id=570 found
    Module Id=571 found
    Module Id=599 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=130 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=531 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Initialization of Timer4 completed
    Test Complited USB slot is present in PLC!!!
    Host is not connected
    Start init USB driver !!!
    Start init USB - Serial number OK.
    Initialization of USB device CDC completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for adress 72 ...FAILED!
    Check for adress 6 ...DEVICE FOUND!
    PIC upper initialized!
    at 20080038, s=4
    Read Flash: .at 20080040, s=4
    at 20080048, s=4
    .....................at 20080050, s=4
    .................................................. .............................
    DATAFLASH READ OK

    Flash read takes 4358 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 4424 ms
    It is 0 bad blocks
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 4090 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 5945 blocks
    It is 199 used blocks
    It is 0 bad blocks
    Maximum wear level is 300 times

    Reset status information.......................
    PLC was reset by power!

    Last run module Id =1495906724
    Last post module Id =-1732002971
    Total control code =-424420359
    Max cache utilisation =-243335429
    local_status =deb5ed4b
    run_level =222
    Run levels stack: 33 4b bd b 2c 9f d7 37 9b 7d ec bf 5f b6 b0 8f
    ................................................
    Slave Retain loaded
    at 200800e8, s=28
    PLC model MODEL PLC 160 Верси ПО метр: 2.0
    Binary VERSION 2.15.3
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:57:35 Sep 19 2013
    MAC 6A:77:00:22:01:98
    IP 192.168.1.65
    GATE 192.168.1.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence unlimited

    Loading PLC core completed!

    Start CoDeSys initialization secuence
    Initialization of USB device CDC completed
    Special cable detected...
    Switch top RS to CoDeSys mode...

    Как видно все "ОК", даже плохих секторов нет. Не выключая ПЛК попробовал подключится из КДС.
    При этом работоспособность ПЛК восстановилась зразу после этого повторного подключения и время на панели правильное отображается и из КДС подключаюсь без проблем. Все файлы в ПЛК на месте
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-5.png 
Просмотров:	677 
Размер:	7.2 Кб 
ID:	16083
    Вот последние
    debug.txt:
    2014.12.29 15:16:23 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 1 0: 0:12 # 17 E PLC was reset by power! <---Описанный в посте#112 останов часов после шести суток простоя
    2015. 1. 5 9:51:31 # 17 E PLC was reset by power!
    2015. 1. 5 11:39:57 # 17 E PLC was reset by power!
    2015. 1. 5 11:41:41 # 17 E PLC was reset by power!
    2015. 1. 5 11:52: 4 # 17 E PLC was reset by power!
    2015. 1. 5 11:55:55 # 17 E PLC was reset by power!
    2015. 1. 5 12: 3: 7 # 17 E PLC was reset by power!
    2015. 1. 5 12:46:43 # 17 E PLC was reset by power!
    2015. 1. 5 12:51:17 # 17 E Power is recovered too late! <---Это я игрался с ВКЛ/ВЫКЛ питания
    2015. 1. 5 12:57:19 # 17 E Power is recovered too late!
    2015. 1. 5 13: 0: 3 # 17 E Power is recovered too late!
    2015. 1. 5 13: 0:50 # 17 E Power is recovered too late!
    2015. 1. 5 13: 3:52 # 17 E Power is recovered too late!
    2015. 1. 5 13: 9:46 # 17 E Power is recovered too late!
    2015. 1. 5 13:20:43 # 17 E PLC was reset by power!
    2015. 1. 5 13:21:45 # 17 E PLC was reset by power!
    2015. 1. 5 13:23:32 # 17 E PLC was reset by power!
    2015. 1. 5 13:51:10 # 17 E PLC was reset by power!
    2015. 1. 5 15:49:38 # 17 E PLC was reset by power!
    2015. 1. 5 16:11:47 # 17 E PLC was reset by power!
    2015. 1. 5 16:13:35 # 17 E PLC was reset by power!
    2015. 1. 5 16:27:34 # 17 E PLC was reset by power!
    2015. 1. 5 16:28:31 # 17 E Power is recovered too late! <---Это я игрался с ВКЛ/ВЫКЛ питания
    2015. 1. 5 16:30:10 # 17 E Power is recovered too late!
    2015. 1. 5 16:43: 7 # 17 E PLC was reset by power!
    2015. 1. 5 16:50:32 # 17 E PLC was reset by power!
    2015. 1. 6 9:21: 5 # 17 E PLC was reset by power!
    2015. 1. 8 9:20:25 # 17 E PLC was reset by power!
    2015. 1. 8 10:35:50 # 17 E Power is recovered too late! <---Это я игрался с ВКЛ/ВЫКЛ питания
    2015. 1. 9 9:34:34 # 17 E PLC was reset by power!
    0. 0. 0 0: 0: 0 # 17 E PLC was reset by power! <---А это неудачное включение сегодня
    2015. 1.10 9:34:18 # 17 E PLC was reset by power!
    log.txt:
    2014.12.29 15:16:24 # 1 PLC STARTED
    2014.12.29 16:24:10 # 11 Power down Switch to backup
    2014.12.29 16:24:14 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1. 1 0: 0:12 # 0 KERNEL LOADED <---Описанный в посте#112 останов часов после шести суток простоя
    2000. 1. 1 0: 0:14 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 9:50:56 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 9:50:57 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 9:51:31 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 9:51:32 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 10:49:48 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 10:49:51 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 11:39:57 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 11:40: 0 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 11:40:54 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 11:40:55 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 11:41:41 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 11:41:42 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 11:50:26 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 11:50:28 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 11:52: 4 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 11:52: 5 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 11:55:10 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 11:55:11 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 11:55:55 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 11:55:57 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 11:56:29 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 11:56:30 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 12: 3: 7 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 12: 3: 9 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 12: 4:10 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 12: 4:12 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 12:46:43 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 12:46:45 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 12:50:46 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 12:50:47 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 12:51:17 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 12:51:19 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 12:52:40 # 11 Power down Switch to backup <---Это я игрался с ВКЛ/ВЫКЛ питания
    2015. 1. 5 12:52:41 # 12 Power up
    2015. 1. 5 12:52:51 # 11 Power down Switch to backup <---Это я игрался с ВКЛ/ВЫКЛ питания
    2015. 1. 5 12:52:51 # 12 Power up
    2015. 1. 5 12:56:10 # 11 Power down Switch to backup <---Это я игрался с ВКЛ/ВЫКЛ питания
    2015. 1. 5 12:56:10 # 12 Power up
    2015. 1. 5 12:56:38 # 11 Power down Switch to backup <---Это я игрался с ВКЛ/ВЫКЛ питания
    2015. 1. 5 12:56:39 # 12 Power up
    2015. 1. 5 12:56:48 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 12:56:49 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 12:57:19 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 12:57:21 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 12:59:31 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 12:59:33 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 13: 0: 3 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 13: 0: 5 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 13: 0: 7 # 2 PLC STOPED
    2015. 1. 5 13: 0:10 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 13: 0:14 # 2 PLC STOPED
    2015. 1. 5 13: 0:19 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 13: 0:20 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 13: 0:50 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 13: 0:52 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 13: 3:19 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 13: 3:22 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 13: 3:52 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 13: 3:53 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 13: 9:11 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 13: 9:16 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 13: 9:46 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 13: 9:48 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 13:15:55 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 13:15:59 # 12 Power up
    2015. 1. 5 13:19:47 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 13:19:57 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 13:20:43 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 13:20:45 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 13:20:46 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 13:21:45 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 13:21:46 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 13:22: 5 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 13:22: 8 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 13:23:32 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 13:23:34 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 13:35: 5 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 13:35: 9 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 13:51:10 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 13:51:12 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 15:49: 2 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 15:49: 6 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 15:49:38 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 15:49:40 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 15:53:44 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 15:53:47 # 12 Power up
    2015. 1. 5 16:10:54 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 16:11: 9 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 16:11:47 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 16:11:49 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 16:12:43 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 16:12:47 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 16:13:35 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 16:13:36 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 16:26:46 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 16:26:50 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 16:27:34 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 16:27:36 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 16:27:56 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 16:28: 0 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 16:28:31 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 16:28:33 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 16:28:52 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 16:28:52 # 12 Power up
    2015. 1. 5 16:29: 0 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 16:29: 0 # 12 Power up
    2015. 1. 5 16:29:10 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 16:29:11 # 12 Power up
    2015. 1. 5 16:29:15 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 16:29:17 # 12 Power up
    2015. 1. 5 16:29:26 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 16:29:29 # 12 Power up
    2015. 1. 5 16:29:35 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 16:29:39 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 16:30:10 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 16:30:11 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 16:42:25 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 16:42:32 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 16:43: 7 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 16:43:10 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 16:49:52 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 16:49:57 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 16:50:31 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 16:50:34 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 5 16:54:26 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 16:54:27 # 12 Power up
    2015. 1. 5 16:54:54 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 16:54:54 # 12 Power up
    2015. 1. 5 16:55:21 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 16:55:22 # 12 Power up
    2015. 1. 5 16:55:37 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 16:55:39 # 12 Power up
    2015. 1. 5 16:56: 2 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 16:56: 2 # 12 Power up
    2015. 1. 5 16:58:48 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 16:58:53 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 6 9:21: 5 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 6 9:21: 7 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 6 16:18:52 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 6 16:18:57 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 8 9:20:25 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 8 9:20:27 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 8 10:35:14 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 8 10:35:18 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 8 10:35:50 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 8 10:35:51 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 8 17: 0:59 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 8 17: 1: 3 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 9 9:34:34 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 9 9:34:36 # 1 PLC STARTED
    2015. 1. 9 17: 2:41 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 9 17: 2:46 # 11 Power down Backup power off
    0. 0. 0 0: 0: 0 # 0 KERNEL LOADED <---А это неудачное включение сегодня
    0. 0. 0 0: 0: 0 # 1 PLC STARTED
    2015. 1.10 9:34:18 # 0 KERNEL LOADED <---Это удачное повторное включение сегодня
    2015. 1.10 9:34:19 # 1 PLC STARTED


    Мне кажется, что неудачное включение связано с низкой температурой в помещении, я думаю было градусов 7 плюс.
    Пока я глядел на не правильно работающий контроллер и соображал, что нужно сделать в первую очередь, пока коммутировал кабеля и запускал гипертерминал ПЛК успел прогреться.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-4.png 
Просмотров:	730 
Размер:	13.6 Кб 
ID:	16084
    Проект в ПЛК совсем простой.
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #120
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    Нечто подобное наблюдал с ПЛК110 , на реальной установке после включения "работа" горит ретэйнов нет , выключил ...15 сек... включил , ретэйны есть. Ой что-то там не то , не только аккум виноват , косяк где-то и ПЛК100 с прошивкой 2.14 "Не так" работают как с 2.10 .

    Как бы вывести все это на чистую воду уже .

Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сброс программы PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 00:39
  2. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 14:12
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 12:48
  4. сброс на сми-1
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 16:36
  5. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •