Device:
Имя: Owen SPK1xx
Производитель: Owen
Группы: ПЛК
Тип: 4096
ID: 1628 0070
Версия: 3.5.3.40
Номер модели: 009
Описание: Owen SPK1xx
СПК Версия: OWEN-20130612-3180
Ошибка при загрузке елемента Trace на СПК http://imhocloud.com/image/5Q5
Сделал всё как и тут
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530 , F.A.Q. - Вопросы и ответы, Настройка Trace, делал всё по видео.
На ранних прошивках поддержка Trace была не доступна, нужно обновить прошивку до версии 3.939 + использовать таргет файл версии 3.5.4.20.
Необходимое ПО и инструкции вы можете скачать по данной ссылке https://yadi.sk/d/vYR5__XRZFtNN.
В инструкции "Визуализация CODESYS 3 v1.1.pdf" данный пункт описан, для того что бы использовать данную переменную ее необходимо включить.
28-08-2014 10-44-11.jpg
Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 28.08.2014 в 10:54.
Всем Добрый День !
Очень интересует информация о том, как в элементе визуализации Rectanglе, записать текстовое значение в переменную с экрана СПК. Клавиатуру VisuDialogs.Keypad выводить при нажатии умею, переменную WSTRING объявил, в окне %s написал. И все на этом застопорился. Подскажите где искать , читать ? Или может примерчик какой то имеется.
Спасибо.
Переменную просто STRING, там где клавиатуру обявили жестко прописать свою переменную. В свойстве текстовая переменная так же указать свою переменную. Одна проблема - русского языка до сих пор нет.
RV9WFJ Спасибо)
Подскажите, можно так сделать - если лампочке присвоен TRUE то горит зеленым, а если FALSE то красным ?
Вставляете прямоугольник,
В свойствах выбирает - нормальное состояние - Красный
Состояние тревоги - Зеленый.
В переменные цвета - вставляете свою переменную.
В итоге - при переменной False - цвет прямоугольник красный, при состоянии переменной TRUE - цвет прямоугольника зеленый.
Вместо прямоугольника можно выбрать Скругленный прямоугольник, эллипс, полигон.
Лампа.JPG