Страница 15 из 40 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 392

Тема: Тестирование новых прошивок

  1. #141
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2013
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    Внимание! Если Вы прошили контроллеры до версии 3.933-3.936, необходимо обновить ПО по следующей схеме:
    1. Выполнить установку CODESYS 3.5 SP4 Patch2 или более новый
    2. Установить Target файлы версии 3.5.4.20
    3. Запустить Ваш проект в новой версии CODESYS. При первом запуске CODESYS предложит обновить все компоненты до более новых версий. Сделать все новейшими.
    4. В проетке выбрать СПК. Нажать правой кнопкой мыши - >обновить устройство, в выбранном окне выделить Target SPK1хх версии 3.5.4.20 и нажать обновить.

    Для перепрошивки СПК105 с прошивки 3.933 до 3.936 используйте метод, описанный в конце инструкции (через нуль-модемный кабель).

  2. #142
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2013
    Адрес
    г. Новосибирск
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nts Посмотреть сообщение
    Внимание! Если Вы прошили контроллеры до версии 3.933-3.936, необходимо обновить ПО по следующей схеме:
    1. Выполнить установку CODESYS 3.5 SP4 Patch2 или более новый
    2. Установить Target файлы версии 3.5.4.20
    3. Запустить Ваш проект в новой версии CODESYS. При первом запуске CODESYS предложит обновить все компоненты до более новых версий. Сделать все новейшими.
    4. В проетке выбрать СПК. Нажать правой кнопкой мыши - >обновить устройство, в выбранном окне выделить Target SPK1хх версии 3.5.4.20 и нажать обновить.

    Для перепрошивки СПК105 с прошивки 3.933 до 3.936 используйте метод, описанный в конце инструкции (через нуль-модемный кабель).
    Точно, извините, не заметил SP4, а не SP3

  3. #143
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2013
    Адрес
    г. Новосибирск
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    Быва ошибка с нехваткой памяти, которая решается через удаление retain.bin.
    После чего при отладки (контролер онлайн с КДСом) при запуске программы, индикатор "работа" горит, на экране надпись "отсутствует загрузочное приложение" и тд.
    Но, если создать загрузочное приложение, откл. СПК от КДС и ребутнуть, то загрузится актуальная программа.
    Такое чудо стало после манипуляций с ретайном.
    Очень долго и неудобно стало отлаживать программу. Как быть?

  4. #144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zecher Посмотреть сообщение
    Быва ошибка с нехваткой памяти, которая решается через удаление retain.bin.
    После чего при отладки (контролер онлайн с КДСом) при запуске программы, индикатор "работа" горит, на экране надпись "отсутствует загрузочное приложение" и тд.
    Но, если создать загрузочное приложение, откл. СПК от КДС и ребутнуть, то загрузится актуальная программа.
    Такое чудо стало после манипуляций с ретайном.
    Очень долго и неудобно стало отлаживать программу. Как быть?

    Данную проблему подтвердила компания 3S. Она заключается в том, что в новой версии CODESYS поменялась архитектура Retain.
    Проявляется в двух случаях:
    - В контроллер загружается проект предыдущей версии CODSESYS
    - В контроллер загружается проект созданный в предыдущей версии CODESYS, но обновленный до новой версии.

    На данный момент проблему можно решить удалением Retain полностью из СПК.
    Также может помочь создание проекта заново в новой версии CODESYS (эту гипотезу не проверяли).

    Сегодня жду официальный ответ от 3S об исправлении данной проблемы.

  5. #145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Данную проблему подтвердила компания 3S. Она заключается в том, что в новой версии CODESYS поменялась архитектура Retain.
    Проявляется в двух случаях:
    - В контроллер загружается проект предыдущей версии CODSESYS
    - В контроллер загружается проект созданный в предыдущей версии CODESYS, но обновленный до новой версии.

    На данный момент проблему можно решить удалением Retain полностью из СПК.
    Также может помочь создание проекта заново в новой версии CODESYS (эту гипотезу не проверяли).

    Сегодня жду официальный ответ от 3S об исправлении данной проблемы.
    Получили ответ от компании 3S. Проблема в среде программирования. Данную проблему исправят на следующей неделе. На прошивку это не повлияет. На данный момент в прошивке 3,936 каких либо проблем не обнаружено, ждем еще неделю отзывы и передаем в серию (Как только получим исправный CODESYS).
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 30.06.2014 в 21:59.

  6. #146

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста. Возможна ли работа СПК 105 с модулем МВ110-16ДН по средствам библиотек ОВЕН. Прошивка 3.653 таргет 3.5.4.00 бибилотеки 3.5.4.1. Ни как не получается настроить связь. С другими блоками например МК серии проблем нет. Но очень нужен 16 ти входовой единым блоком.

  7. #147
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Обещали прошивку на СПК207 SOM.
    Когда планируется?

  8. #148

    По умолчанию

    Ух... и на СПК207 200МГц тоже обещали

  9. #149
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fatal Error Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста. Возможна ли работа СПК 105 с модулем МВ110-16ДН по средствам библиотек ОВЕН. Прошивка 3.653 таргет 3.5.4.00 бибилотеки 3.5.4.1. Ни как не получается настроить связь. С другими блоками например МК серии проблем нет. Но очень нужен 16 ти входовой единым блоком.
    Вы бы определились с сутью проблемы, либо у Вас нет связи с прибором, так любой проект http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post115706 в этом посте с кем либо устанавливает связь, независимо что за модуль. Либо не можете прочитать 51 регистр по модбас, о чем расписано в этом документе http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-16d_dn__1401.pdf
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Обещали прошивку на СПК207 SOM.
    Когда планируется?
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Ух... и на СПК207 200МГц тоже обещали
    Сейчас готовим к передаче на тестирование обновленных СПК2хх.
    Если все сделали правильно - приборы появятся осенью (предварительно октябрь).

Страница 15 из 40 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Текущий статус прошивок
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:37
  2. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 16:00
  3. защита прошивок
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 10:30

Ваши права