    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Мда ... подключён. Это объясняет, почему горел резистор у rovki. Но это не помешало работать четырём ПР-кам в одной петле
    Если у вас остальные клеммы аналоговых входов не использовались - то всё нормально. Если вводили другие сигналы ( на тех реле которые в начале и в середине токовой петли стоят) - привет точности.


    Очередной пламенный привет - овеновцам.
    А вы таки не подскажете, как должен работать выход "И" (4-20ма) у пр114 при снятии напряжения питания с ПР114?

    Попробуйте, удивитесь.

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Обязательно проверю.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Обязательно проверю.
    При отключенном питании ПР114 выход"И" держит 4ма.

    А теперь: задаём на выход "И" в программе сигнал 20ма. (питание выхода берём от внешнего источника тока, например РЗУ420).
    Отключаем питание ПР114.... Сюрприз!!! На выходе держится 20ма!!! После кратковременного разрыва цепи-4ма.

    Мораль сей басни такова: для питания выходов "И" используем только встроенный в ПР114 источник 24в.

  4. #34
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Потому как если запитать резистивную сетку R-2R от внешнего ИП ,но при этом ключи не запитывать ,то и получим ,что получили .Поэтому естественно ,запитываем Сетку от того же напряжения ,что и ключи ,то есть от ПР.Или вкл/выкл все ИП одновременно .
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Спасибо за своевременную подсказку!
    В своём проекте сделаю так, чтобы при обесточивании ПР оборудование не вышло в аварийный режим.

    В пору открывать тему типа "Фичи и баги ПР-ок"

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Спасибо за своевременную подсказку!
    В своём проекте сделаю так, чтобы при обесточивании ПР оборудование не вышло в аварийный режим.
    Причём обнаружил сию особенность чисто случайно: во время пусконаладки дописал мультиплексор для просмотра параметров аналоговых входов-выходов на незадействованном выходе "И" при помощи РЗУ420.
    В моей схеме на эту багофичу плевать, аналоговые выходы от встроенного источника 24в запитаны. Но всё равно, неприятно.


    В пору открывать тему типа "Фичи и баги ПР-ок"
    Сколько багофич уже нашли?

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    В моей схеме на эту багофичу плевать, аналоговые выходы от встроенного источника 24в запитаны.
    --- в моём пока не знаю, но лучше перебдеть, чем не добдеть



    Сколько багофич уже нашли?
    --- уже 3, как минимум.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- в моём пока не знаю, но лучше перебдеть, чем не добдеть
    А это всегда лучше.

    --- уже 3, как минимум.
    И какая третья?
    Вообщем, на новую тему хватает.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    При отключенном питании ПР114 выход"И" держит 4ма.

    А теперь: задаём на выход "И" в программе сигнал 20ма. (питание выхода берём от внешнего источника тока, например РЗУ420).
    Отключаем питание ПР114.... Сюрприз!!! На выходе держится 20ма!!! После кратковременного разрыва цепи-4ма.

    Мораль сей басни такова: для питания выходов "И" используем только встроенный в ПР114 источник 24в.
    Могу я поинтересоваться, если есть встроенный БП, то почему его сразу не задействовали?

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Могу я поинтересоваться, если есть встроенный БП, то почему его сразу не задействовали?
    --- смысл вопроса можно узнать?

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР114: Аналоговые входы
    от copyserv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 11:35
  2. Target пр114
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 11:43
  3. подключение ПЛК160 к ПР114
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 09:53
  4. Подключение привода к ПР114
    от x-adv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 00:00
  5. Замечания по ПР114
    от Василий Кашуба в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 16:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •