Тема: ТРМ212, горят контакты реле

  1. #1

    По умолчанию ТРМ212, горят контакты реле

    Здравствуйте.
    В ЦТП на контуре ГВС была произведена замена ТРМ12 на ТРМ212. Старый ТРМ12 отработал 8 лет без каких-либо проблем. Теперь же меняю третий прибор за полгода! Неисправность одна: выход из строя реле К2. Ток КЗР, которым управляет прибор, по шильдику 0,3А. Буду пробовать RC-цепочку 1нф+62Ом параллельно контактам реле, однако смущает, что ТРМ12 в таких же условиях спокойно работали.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    62 не прокатит, для ТРМ212 68 нужно...

  3. #3
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Твердотелки поставьте. мне как электронщику никогда не нравились эти реле что стоят в приборах, во многих приборах, не только в трм и не только Овен. (мнение не навязываю).

  4. #4
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    меняю третий прибор за полгода! Неисправность одна: выход из строя реле К2.
    Мне как "релейщику" симпатичны промежуточные реле.
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:54.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Твердотелки поставьте. мне как электронщику никогда не нравились эти реле что стоят в приборах, во многих приборах, не только в трм и не только Овен. (мнение не навязываю).
    Но коли уж контакты реле не выдерживают, оптосимистор помрёт ещё быстрее? Или нет?
    И, кстати, для управления ТТР придётся купить ТРМ212 другой модификации + сами ТТР. Для двух контуров ГВС это обойдётся тыщ в 17. Осталось убедить руководство, что твердотелки -- это намного лучше простых релейных выходов.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Мне как "релейщику" симпатичны промежуточные реле.
    Сам склоняюсь к такой мысли. Остаются непонятными 2 момента:
    1. Почему у старых ТРМ12 ничего не подгорало?
    2. Почему горят релюхи только на закрытие КЗР?
    Может в самом приводе что-то не так?

Похожие темы

  1. горят ттр
    от antaris в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 13:39
  2. ТРМ212 и твердотельное реле.
    от Ruffian в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 14:50
  3. Горят электросчетчики
    от fobos7 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 15:57
  4. плк 100 горят все светодиоды
    от Serg_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 20:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •