    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    После почти 3 месячного перерыва, связаного с проэктом, в котором мне предложили поучаствовать, решил продолжить эксперемент по разработке адаптера TCP/IP для пр-110, пр-114, для работы с ними по сети эзернет.
    В общем теперь можно не только заливать программу в пр-110, но и считывать переменные по протоколу Modbus RTU. Адаптер сейчас проходит ходовые испытания, проверена работа как по локалке, так и через интернет, проверено через выделенку dsl, а также через 3G на моем 3G WI-FI Routere, и через WI-FI, качество работы отличное, связь с пр-110 идет без ошибок даже при среднем качестве 3g, с довольно большим пингом 750 мс, при загрузке базы 3g в вечернее время.
    Хотел бы узнать в Уважаемых пользователей пр-110, есть ли потребность в адаптере для работы с пр-110, пр-114 через интернет.
    Вещь нужная, делайте промышленный образец и запускайте серию.

  2. #92

    По умолчанию

    Такой прибор есть , и сейчас висит в сети интернет, если есть желание, с радостью проведу с вами эксперемент, пр-ка будет в вашем распоряжении любое время.

  3. #93
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Такой прибор есть , и сейчас висит в сети интернет, если есть желание, с радостью проведу с вами эксперемент, пр-ка будет в вашем распоряжении любое время.
    Как связаться с ПРкой?

  4. #94

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Как связаться с ПРкой?
    Давайте минут через 40, когда буду дома.

  5. #95

    По умолчанию

    Уважаемый Василий, давайте свяжемся по скайпу, там вам нужна консультация по настройке виртуального com порта, скиньте свой скайп в личку

  6. #96
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Подтверждаю ,что загрузил проект в ПР110 ,который в Украине из Подмосковья .А потом запустив ОПС ,наблюдал и устанавливал Сетевые переменные ,пока не слетел виртуальный ком порт (драйвер\) ,а потом все время не было привести систему в порядок .Думаю Василий продолжит эксперименты .При этом не использовались на обоих концах (Украина-Россия) ни ПРми485 ,ни ПР кп ,ни Ас4...Сидел дома на диване и управлял ПР110 (в Украине) с ноутбука через роутер(тест программа) .Как то не привычно ,как в слепую ,отправляешь куда то данные и от куда то принимаешь не видя перед глазами железа.Осталось придумать АТМАНУ и реализовать красивый механизм переключения режимов работы ПР ОЛ/Модбус дистанционно по интернет,пока это делается тумблером в Украине .
    Последний раз редактировалось rovki; 06.01.2013 в 21:32.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #97
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Я в шоке, адаптер TCP/IP для пр-110 и пр-114 работает отлично, просто летает и связь устойчивая.

  8. #98
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Это рождественский подарок
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #99

    По умолчанию

    Вопрос к реальным пользователям ПР-110,ПР-114, Нужен-ли дистанционный переключатель программирование/ Modbus? Или достаточно механического переключателя на адаптере.

  10. #100
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Хорошо бы иметь то и другое .Задачи то разные .Сижу я у моря с семьей ,контролирую состояние систем жизнеобеспечения дома ,слетела программа или какая то не предвиденная ранее ситуация в алгоритме....кто мне переключит ПР(ПЛК) в режим программирования ???Или любая автономная система .В то же время ,если система не автономная ,то для большей защиты от порчи программы ,лучше по телефону дать команду на включение режима программирования .
    Последний раз редактировалось rovki; 07.01.2013 в 20:07.
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 10 из 24 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •