Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: помогите подобрать прибор

  1. #1

    По умолчанию помогите подобрать прибор

    Здравствуйте помогите подобрать прибор для регулирования 12 тенов, нужен двух канальный пид регулятор(на каждый канал по 6 тенов) с корпусом щ2, на выходах будет ттр, входные сигналы термосопротивление.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    ТРМ 202 не подойдет?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    ТРМ 202 не подойдет?
    трм 202 без пид-регулирования

  4. #4

    По умолчанию

    С корпусом Щ2, учитывая ваши требования, прибор найти не получится. На один выходной элемент типа Т (для управления ТТР) вы не сможете повесить одновременно 6 твердотельных реле. Один выход - одно ТТР. ТРМ148-ТТТТТТТТ.Щ4 (или Щ7) + ТРМ148-ТТТТРРРР.Щ4 подошли бы вам.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    С корпусом Щ2, учитывая ваши требования, прибор найти не получится. На один выходной элемент типа Т (для управления ТТР) вы не сможете повесить одновременно 6 твердотельных реле. Один выход - одно ТТР. ТРМ148-ТТТТТТТТ.Щ4 (или Щ7) + ТРМ148-ТТТТРРРР.Щ4 подошли бы вам.
    Спасибо за совет решил идти по немного простому пути: трм151 + две ттр(3-х фазные), по 6 тенов на каждое ттр

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от korel Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет решил идти по немного простому пути: трм151 + две ттр(3-х фазные), по 6 тенов на каждое ттр
    Будьте поаккуратнее с выбором в сторону ТРМ-151.
    Про этот прибор не раз говорили на сайте.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Будьте поаккуратнее с выбором в сторону ТРМ-151.
    Про этот прибор не раз говорили на сайте.
    А что с ним не так? какие проблемы возникают?

  8. #8

    По умолчанию

    Лучше взять два ТРМ10 при условии что вам не нужен именно программный регулятор. Во-первых в этом варианте будет проще настройка( это самое главное приемущество, параметров в ТРМ151 достаточно много). Во-вторых по цене выйдет тож самое, даже немного дешевле. В-третьих в ТРМ10 будет ещё реле сигнализации. Единственный недостаток, для ТРМ151 можно один датчик подключить на 2 канала, а для ТРМ10 потребуется 2 датчика термосопротивления на каждый прибор отдельно.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Евгеньевич Посмотреть сообщение
    Лучше взять два ТРМ10 при условии что вам не нужен именно программный регулятор. Во-первых в этом варианте будет проще настройка( это самое главное приемущество, параметров в ТРМ151 достаточно много). Во-вторых по цене выйдет тож самое, даже немного дешевле. В-третьих в ТРМ10 будет ещё реле сигнализации. Единственный недостаток, для ТРМ151 можно один датчик подключить на 2 канала, а для ТРМ10 потребуется 2 датчика термосопротивления на каждый прибор отдельно.
    С настройками можно разобрать поморщив репу, датчик как раз один на два канала. Есть какие нибудь неприятности связанные с техническими параметрми: быстрый износ, нестабильная работа, глюки, плохое техническое исполнение? И наверно датчики можно запаралелить для трм10
    Последний раз редактировалось korel; 28.11.2012 в 15:46.

  10. #10

    По умолчанию

    Датчики термосопротивления запаралеливать нельзя. Фактически вам может подойти и тот и другой вариант.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите подобрать
    от Gozo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 12:11
  2. Помогите подобрать контроллер
    от Dim0n в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 00:07
  3. помогите подобрать плк
    от Shamray в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 12:18
  4. Помогите подобрать оборудование
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 19:43
  5. помогите подобрать прибор
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 23:26