Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН

  1. #1

    По умолчанию ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН

    При выводе информации с ТРМ138 через ОВЕН ОРС в MasterSCADA обнаружился такой косяк.
    Аппаратные средства: ТРМ138 (Р037) > АС3М > ПК.
    Программные: WindowsXP 2003; ОВЕН ОРС RS485 протокол ОВЕН; MasterSCADA.
    Сетевые параметры: СОМ1/ 115200/ Adr 8/ Adr Len 8/ Stop 1/ Bit 8

    Считывание параметров происходит вполне нормально и все работает, но при попытке задать уставку в один из восьми каналов данные по параметрам (текущие значения измерений) тут-же исчезают, а при смене значения уставки она успешно записывается в прибор. В ходе колдовства удалось определить, что если зайти в меню сетевых настроек прибора и изменить скорость обмена по сети на любую другую, записать в память, далее не выходя из данного меню выставить прежнюю скорость обмена и записать ее в память, то сразу же начинает передаваться информация по значениям параметров. Еще установлено, что в OwenProcessManager и конфигураторе ТРМ138 все работает исправно и без проблем, без каких-либо сбоев. Подскажите, пожалуйста, что это такое и как с этим бороться? Заказчик ждет результатов.
    Заранее благодарен.

  2. #2
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН

    Уважаемый Андрей Р, уточните, пожалуйста, какая ОС - Windows XP или Windows Server 2003?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    Уважаемый Андрей Р, уточните, пожалуйста, какая ОС - Windows XP или Windows Server 2003?
    Опечатка.
    Установлена Windows XP Professional 2002 SP2.
    В ОС Windows XP Home 2002 та же самая проблема, причем опробовано это на трех разных компьютерах и на всех трех существует данная проблема.

  4. #4

    По умолчанию

    версия Opc последняя? какие параметры вы читаете с прибора?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Глан Посмотреть сообщение
    версия Opc последняя? какие параметры вы читаете с прибора?
    Да версия ОРС последняя, скачана с вашего сайта неделю назад.
    С прибора читаем:
    - Текущее значение;
    - Уставка;
    - Гистерезис,
    по восьми каналам, т.е. всего 24 параметра.